检查的节能建筑普遍存在的技术问题
1992lxm
1992lxm Lv.14
2009年07月24日 22:50:13
只看楼主

一、设计中存在的问题1、选用的外墙外保温体系不成熟,无国家、行业及自治区相关的技术标准和施工技术规程,存在安全隐患。2、设计变更不规范,变更文字表达不严谨,无说明变更的原因。3、建筑节能的热工计算书不完善。4、选用建筑标准图集及外墙外保温体系不够准确。5、缺乏对地下室顶板、门斗的节能设计。缺乏对女儿墙、窗台、阳台、挑梁等细部构造的保温做法。6、窗墙比过大,体形系数偏大,造成了建筑节能投资增加。

一、设计中存在的问题

1、选用的外墙外保温体系不成熟,无国家、行业及自治区相关的技术标准和施工技术规程,存在安全隐患。

2、设计变更不规范,变更文字表达不严谨,无说明变更的原因。

3、建筑节能的热工计算书不完善。

4、选用建筑标准图集及外墙外保温体系不够准确。

5、缺乏对地下室顶板、门斗的节能设计。缺乏对女儿墙、窗台、阳台、挑梁等细部构造的保温做法。

6、窗墙比过大,体形系数偏大,造成了建筑节能投资增加。

7、选用围护结构外保温体系对经济的问题注意不够。

8、外墙外保温层的设计厚度有的达不到标准要求,而有的又超过标准过多,在设计中应根据体形系数或窗墙比对围护结构的热工性能进行严格计算或查相应的选用表格。

9、对保温体系饰面层的构造做法中不深入研究,特别是面砖饰面层缺乏可靠的构造措施,造成质量隐患。

二、施工中存在的问题

1、在施工过程中建设单位改变外墙外保温体系,并且不经过施工图审查机构重新签署意见。

2、虽然一些工程在地下室顶板、女儿墙、挑梁、窗台板等部位设计了保温节能措施,但房地产开发企业或施工单位有的为了降低造价或施工的方便,有的认识不到这些部位保温的重要性,在施工中将这部分保温构造取消,以至降低了建筑的节能效果,造成热桥问题的产生,造成冬季采暖期房屋出现严重的结露、发霉、流水等热桥现象。

3、施工不规范,监理不到位,严重影响了工程质量。

(1)粘贴聚苯板时粘接剂的用量达不到要求,粘贴面积达不到标准要求。

(2)配置粘结胶浆时不按照规定的配比拌制,影响了工程质量。

(3)减少保温层厚度,使房屋达不到节能50%的标准要求。

(4)聚苯板拼缝缝隙个别处较大,没有进行保温处理,容易形成热桥。

(5)锚栓没有锚固在基层墙体上,起不到锚栓作用;

(6)钢板网不符合标准要求,耐腐蚀性能差,上墙后不平整,造成抹灰层过厚,容易造成抹灰层脱落,引起质量隐患。

(7)建筑首层未增设加强型玻纤网格布,使抗冲击能力减弱。

4、施工现场选用的节能产品现场不抽检,质量低劣,严重影响了工程质量,也影响了建筑的节能效果。

(1)窗户采用的PVC单框双玻塑料窗,多数未按照中空玻璃的工艺标准制作,密封性能差,冬季易造成玻璃结露、流水、结冰等现象。

(2)选用的玻纤网格布为达不到标准要求的玻纤网格布,不是工程中所要求的涂塑耐碱玻纤网格布。

在抽查的36个工程项目中,三分之二的工程项目存在检验报告不全,缺少耐候性试验报告,分项检验报告缺少重要检验指标,如聚苯板的容重、导热系数及窗户的传热系数等。

三、监理中存在的问题

1、对施工过程履行监理责任不够,导致一些工程质量差,甚至存在安全隐患。

2、一些监理企业对进场产品抽样检验或见证取样制度落实不到位,致使有的项目选用的产品质量差。

3、一些节能项目在竣工验收时没有进行抗拉拔、抗冲击实验。
免费打赏
engle9685
2009年08月03日 11:02:42
12楼
2、设计变更不规范,变更文字表达不严谨,无说明变更的原因。严重同意。但变更原因有时真的无法说明,好多是甲方出于造价的考虑要求变更的,便宜没好货,怎麽写?总不能写甲方要求吧,呵呵。
回复
engle9685
2009年08月03日 11:09:57
13楼
3、建筑节能的热工计算书不完善。这个也同意,但最近由于节能专项设计抓的比较紧,但相应的造价,招标,施工,验收,特别是设计时间并没有获得实际的追加,所以建筑节能的热工计算书只能做到抓大放小。实属无奈,呵呵
回复
engle9685
2009年08月03日 11:15:45
14楼
4、选用建筑标准图集及外墙外保温体系不够准确。这个不太理解。按说只有选对选错之分,何来不够准确之说?国标条文解释中说,只要主要做法大体相似即可选用该图集,细部与图集不同可特别注明。这种情况不能说不够准确吧,个人意见,呵呵
回复
engle9685
2009年08月03日 11:30:02
15楼
6、窗墙比过大,体形系数偏大,造成了建筑节能投资增加,这个同意,但一般95%的建筑体形系数不会超标,而窗墙比往往超标,原因个人认为是因为中国式专家在制定中国式标准时报着中国式的头疼医头脚疼医脚,不具全盘考虑反复验证多方求证的科学态度,往往一家之言闭门造车。目前我国建筑已脱离原来的温饱型而向小康型过渡,窗不再是只满足于采光通风,而更多的是舒适与心理感觉,但相应的规范标准并没有提到这个高度,所以窗墙比往往超标。
回复
engle9685
2009年08月03日 11:40:11
16楼
7、选用围护结构外保温体系对经济的问题注意不够。仍然是同意而不敢苟同。经济与性能呈反比。关键仍在于在房价超高的现在,我们应给人们提供一套温饱型的住宅还是应该小康型,新型高价高性能高感官建筑材料是否应大力推广?还是在高房价的背后仍然用旧的高能耗低价格低感观材料拼凑一套温饱型的住宅给百姓?经济性是个大课题,看你站在哪个高度看了。
回复
moco08
2009年08月03日 11:44:40
17楼
受教。。。继续学习谢谢
回复
engle9685
2009年08月03日 11:46:15
18楼
多年潜水已习惯,今朝出来透透气,一家之言,个人愚见,抛砖引玉,累了,潜水中。。。。
回复
1971lhy
2009年08月03日 16:26:03
19楼
很不错:victory: ,非常感谢楼主。
回复
jingwudeyezi
2009年08月03日 16:55:21
20楼
说的很对,虽然出台节能规范,但是实施却不严谨,存在很多问题。
回复
cow2008
2009年08月07日 00:16:30
21楼
说到点了,支持你