对《公共建筑节能标准》的质疑(夏热冬暖部分)
1992lxm
1992lxm Lv.14
2009年07月24日 22:49:50
只看楼主

本人从今年三月份开始做节能项目,主要是帮助建筑通过节能审查,当然也和建筑配合做过节能建筑设计。做的项目不下30个,大型的节能项目2个。但9个月的工作让我对公共建筑节能标准的制定越来越怀疑,实在是不吐不快。绿色建筑、节能建筑、生态建筑、可持续建筑、建筑能耗、建筑能源 首先我要说的是外墙传热系数的选取,1.5的传热系数到底是怎么得到的。1.5的传热系数如果考虑热桥,那么即使采用加气混凝土也未必能够达到,而广东地区大部分建筑采用的是灰砂砖,这对于达到标准是遥遥无期,如果不做外墙外保温(实际工程中南方极少做外保温),任何小工程都要做能耗分析,这对于做工程的人是否真的必要。无疑不切实际的标准大大加大了设计师的劳动,增加了建筑成本,而且真如江亿院士所言,南方地区外墙传热系数做的太好对于能耗有反作用,我用DeST做了大量计算表明,外墙传热系数定在2.0是比较合适的。(姑且不论DeST是否真的准确,至少南方地区外墙对能耗的影响是十分小的)。

本人从今年三月份开始做节能项目,主要是帮助建筑通过节能审查,当然也和建筑配合做过节能建筑设计。做的项目不下30个,大型的节能项目2个。但9个月的工作让我对公共建筑节能标准的制定越来越怀疑,实在是不吐不快。绿色建筑、节能建筑、生态建筑、可持续建筑、建筑能耗、建筑能源
首先我要说的是外墙传热系数的选取,1.5的传热系数到底是怎么得到的。其次对于外窗部分,我也是存在着很大的疑问。我认为对于任何技术,都要考虑其经济性。但对于公共建筑节能标准,我却感觉十分迷茫。我想知道专家们是否真的算过公共建筑,特别是建筑采用节能措施是否作过经济性分析的研究,采用节能标准的材料是否是经济效益最好的。比如对于公共建筑,为什么窗墙面积比<=0.2时,就不限制遮阳系数,>0.2时遮阳系数一下就降到0.5,这有什么根据,标准没有给出任何解释。同时以我做这么多建筑的经验,窗墙面积比>=0.4以后,玻璃除了采用LOW-E中空玻璃,已经毫无他法,外遮阳做的再好都没用(凹窗,包柱、阳台,除了不采用百叶挡板遮阳),这样严的标准是否真的有利于节能建筑的推广,这样严的标准是否真的是经济的,是否真的能为我们国家节能宝贵的资源(不仅仅是能源)。我觉得如果经济性不好的节能技术绝对不是什么好的技术,根本就不能推广的。对于公共建筑节能标准,现在建筑师,业主怨声载道,要实现成本实在太高,实际上助推了造假的出现。即使是我们学院一些节能做的很好的建筑师,也发现当窗墙面积比一大,什么节能措施似乎都不管用了。当然制定者可能是想通过标准限制大的开窗率,可实际上大的开窗率已经是建筑的一种潮流,标准只能带来资源的消耗,资金的浪费。
上一部分说了遮阳系数限定过严的问题,因为遮阳系数过严,实际上除了火了建筑材料生产商,真正的节能效果我觉得并不明显。而广东省公共建筑节能标准实施细则限定更严,对于广东省公建节能标准实施细则,我的怀疑更多,不想多谈,就说下它的北向窗取值怎么在小开窗率和大开窗率时SC值限定比西向都严,而其他开窗率却不会,要知道广州北向接收太阳直射只有夏至日几天时间,而西向全年都要接受,真不知道这个标准是怎么制定的。节能,建筑节能,绿色建筑,节能建筑,生态建筑,可持续建筑,建筑能耗,建筑能源
再次,国内到目前对建筑节能的一些基础理论研究还不充分,而南方地区的研究就更加欠缺,因为研究机构更多地在北方。这对于南方节能的推广有很大影响,例如百叶遮阳系数的选取问题,没有个统一的标准。还有实际上节能应该对于不同建筑类型体现不同的节能措施,而这些在节能标准中全部忽略(当然也简单化了)。 主要只谈这么多,还有些不写了,申明本文只做学术讨论
免费打赏
display18
2009年08月14日 21:37:26
2楼
很好,有感触,我也做了一段时间节能,感觉节能要求太单一化,没有细化,而且好多材料取值的真实性也值得探讨,施工就别说了,谁知道会不会用上合格的节能材料.
回复
qq16165324
2010年09月24日 15:24:43
3楼
我是在中山做节能计算的,外墙外表面平均太阳辐射吸收系数:ρ<0.50才可加0.20的附加热阻。
就算是浅色面都是0.50
这叫人怎样能加的下去来完成外墙1.5传热系数。
回复
ljy126
2010年12月06日 16:20:12
4楼
太感谢您无私的奉献了,做好事自然有好报的。。。
回复
duotu007
2010年12月07日 22:26:22
5楼
现在国内的标准都是照搬欧标的,指定标准的都是一群马上退休的糟老头,不多说了。
回复