一般来说,室外消防是与生活给水做成一个系统还是与室内消防(低层)做成一个系统?有没有强制性要求。
一般来说,室外消防是与生活给水做成一个系统还是与室内消防(低层)做成一个系统?有没有强制性要求。
2楼
室外消防是与生活给水做成一个系统的
室外消防是从市政给水管网了接的!
回复
3楼
可不可以与室内消防共用一个系统呢?
回复
4楼
一般来说,室外消防是接在市政给水管网上,而室内消防亦接在室外市政给水管网上,只不过用管道倒流防止器分开了。就室内部分而言,消防系统与生活给水系统又是分开的。
回复
5楼
可以共用
回复
6楼
根据建筑高度来决定是否可以共用,
回复
7楼
有三种做法:
1、室外消防和市政直接供水生活管网合用,这是常见的做法;
2、室外消防和室内消防合用,这也比较常见,要求两个系统压力差不是很大;
3、室外消防给水管网单独做,有的地方就是这样要求的,有时候是规范要求的;
回复
8楼
1、室外消防和市政直接供水生活管网合用,这是常见的做法;
2、室外消防和室内消防合用,这也比较常见,要求两个系统压力差不是很大;
3、室外消防给水管网单独做,有的地方就是这样要求的,有时候是规范要求的
回复
9楼
是的,但共用做同一系统,不解
回复