今日看到一导线面积计算公式,公式是这样的。 低压导线截面的选择,有关的文件只规定了最小截面,有的以变压器容量为依据,有的选择几种导线列表说明,在供电半径上则规定不超过0.5km。本文介绍一种简单公式作为导线选择和供电半径确定的依据,供电参考。 1低压导线截面的选择 1.1选择低压导线可用下式简单计算: S=PL/CΔU%(1) 式中P——有功功率,kW; L——输送距离,m;

今日看到一导线面积计算公式,公式是这样的。

低压导线截面的选择,有关的文件只规定了最小截面,有的以变压器容量为依据,有的选择几种导线列表说明,在供电半径上则规定不超过0.5km。本文介绍一种简单公式作为导线选择和供电半径确定的依据,供电参考。

1低压导线截面的选择

1.1选择低压导线可用下式简单计算:

S=PL/CΔU%(1)

式中P——有功功率,kW;

L——输送距离,m;

C——电压损失系数。

系数C可选择:三相四线制供电且各相负荷均匀时,铜导线为85,铝导线为50;单相220V供电时,铜导线为14,铝导线为8.3。

(1)确定ΔU%的建议。根据《供电营业规则》(以下简称《规则》)中关于电压质量标准的要求来求取。即:10kV及以下三相供电的用户受电端供电电压允许偏差为额定电压的±7%;对于380V则为407~354V;220V单相供电,为额定电压的+5%,-10%,即231~198V。就是说只要末端电压不低于354V和198V就符合《规则》要求,而有的介绍ΔU%采用7%,笔者建议应予以纠正。

因此,在计算导线截面时,不应采用7%的电压损失系数,而应通过计算保证电压偏差不低于-7%(380V线路)和-10%(220V线路),从而就可满足用户要求。

(2)确定ΔU%的计算公式。根据电压偏差计算公式,Δδ%=(U2-Un)/Un×100,可改写为:Δδ=(U1-ΔU-Un)/Un,整理后得:

ΔU=U1-Un-Δδ.Un(2)

对于三相四线制用(2)式:ΔU=400-380-(-0.07×380)=46.6V,所以ΔU%=ΔU/U1×100=46.6/400×100=11.65;对于单相220V,ΔU=230-220-(-0.1×220)=32V,所以ΔU%=ΔU/U1×100=32/230×100=13.91。

1.2低压导线截面计算公式

1.2.1三相四线制:导线为铜线时,

Sst=PL/85×11.65=1.01PL×10-3mm2(3)

导线为铝线时,

Ssl=PL/50×11.65=1.72PL×10-3mm2(4)

1.2.2对于单相220V:导线为铜线时,

Sdt=PL/14×13.91=5.14PL×10-3mm2(5)

导线为铝线时,

Sdl=PL/8.3×13.91=8.66PL×10-3mm2(6)

式中下角标s、d、t、l分别表示三相、单相、铜、铝。所以只要知道了用电负荷kW和供电距离m,就可以方便地运用(3)~(6)式求出导线截面了。如果L用km,则去掉10-3。


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

求助的问题是,怎么计算都不对啊。比如10kw电机距变压器100米,线面积按照这个公式是这样的Ssl=PL/50×11.65=1.72PL×10-3mm2=10*100/50*11.65=1000/582.5=1.7167

这显然是不对的。。。请教各位大侠。。。那的问题啊。。。。是我那个地方算错了
dz-47
2009年07月23日 16:06:41
2楼
各位大侠,帮个忙哈。
回复
lingxuct
2009年07月23日 20:11:50
3楼
看到“系数C可选择:三相四线制供电且各相负荷均匀时,铜导线为85,铝导线为50;单相220V供电时,铜导线为14,铝导线为8.3。 ”我晕了,下面没办法看下去了!
回复
老灰兔子
2009年07月23日 22:01:28
4楼
问题在于你的系数选择上。系数越大,得出的截面积越小!

这样计算还不如直接查表来得快和准确、可靠!
回复
dz-47
2009年07月24日 08:28:20
5楼
:L :L :L :L
回复
老灰兔子
2009年07月24日 22:01:40
6楼
“C——电压损失系数”是否弄错了,铜的电压损失系数比铝的还要大?

不知你从哪里弄了这个计算公式来的?????
回复
wxdchgs
2009年07月25日 00:22:40
7楼
ΔU%=PL/CS ×100%
是计算低压架空线路电压损失的简化公式
(由于导线截面较小,线间距离也小,略去了感抗作用)
式中:
P---有功功率(千瓦)
L---输送距离(米)
S---导线截面积(平方毫米)
C---系数
以楼主的10KW;100m为例:
用裸铝线LJ---16
则: ΔU%=PL/CS ×100%=10*100/50*16*100%=1.25%
回复