2楼
同顶频 同顶频同顶频同顶频同顶频
回复
3楼
变频空调加氟(空调没漏氟)
收掉空调剩余氟利昂(抽空)
再按空调标注秤好再加注
回复
4楼
将其定频后再看压力加
回复
5楼
看哪种制冷剂了,如果是R22的话,如果机组原有制冷剂,缺少一些,在制冷时加进去,加一些看看运行情况,再决定加不加,如果是冷媒管加长,应先计算好,定量加进去,如果是R410A,只能加液,不可加气体,最好是全部抽出再定量加液进去
回复
6楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: 看哪种制冷剂了,如果是R22的话,如果机组原有制冷剂,缺少一些,在制冷时加进去,加一些看看运行情况,再决定加不加,如果是冷媒管加长,应先计算好,定量加进去,如果是R410A,只能加液,不可加气体
回复
7楼
请问楼主是什么意思?
难道和定频的有区别吗(在冲氟方面)?
回复
8楼
将其定频后再看压力加
回复
9楼
看你机器用什么制冷剂吧
这个和定频变频没什么关系
回复
10楼
"如果是R410A,只能加液,不可加气体"请问师兄可否祥细说出怎样加液法。
回复
11楼
我不知道啊、、
回复