今天发现厂里的电表不转了,请问是电表坏还是接线问题,前些日子换过主干线,是不是线相变换了导致?还有各电流互感器的电流测量取样与其电压取样不同相会出什么问题?是否也导致电表不转?请高手赐教。谢谢
今天发现厂里的电表不转了,请问是电表坏还是接线问题,前些日子换过主干线,是不是线相变换了导致?还有各电流互感器的电流测量取样与其电压取样不同相会出什么问题?是否也导致电表不转?请高手赐教。谢谢
2楼
继续等待中。。。。。。
回复
3楼
什么没人回答呢?继续等待中。。。。。。
回复
4楼
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
回复
5楼
相续变了?这要具体考虑:
如果电流取样也跟着变,那计量就没有问题。
要是电流取样还是原来那样, 那你们就沾光了。
回复
6楼
今天换了个新的电表,可不管什么变换线相,电表还是反转的,后来只能调换S1,S2。1~4~7不是接S1,3~6~9接S2的吗?为什么我换过来接电表才能正转呢?
回复
7楼
是不是互感器装反了啊?互感器装反了(电流方向反了)接线就不能按照正常接线来接了!
回复
8楼
互感器接反了还得了!!:Q
回复
9楼
互感器S1,S2在下面,左边是S1,右边是S2。这样是反了吗?
回复
10楼
电流互感器分P1和P2两面(两端),分S1和S2两端!电源由P1穿入.由P2穿出,S1端接表1端,S2端接表3端,2端接穿过该电流互感器的电线上!其它两相同上!表10端接N线!
回复
11楼
谢谢大家的回答,。。。。。。。。。。。。。
回复