本人刚做给排水设计不久,请各位高手多多指教!现在有一个2层办公楼的,层高均为3.6米,一层660平米,二层470平米。消防给水为临时高压系统,是否要设置屋顶消防水箱呢?另外,本人对规范中屋顶消防水箱设置的理解:一般的消防给水系统尤其是室内消火栓给水系统都是临时高压系统,建筑物只要是2层以上(含2层),都需要设置屋顶消防水箱。请各位高手赐教!

本人刚做给排水设计不久,请各位高手多多指教!
现在有一个2层办公楼的,层高均为3.6米,一层660平米,二层470平米。消防给水为临时高压系统,是否要设置屋顶消防水箱呢?
另外,本人对规范中屋顶消防水箱设置的理解:一般的消防给水系统尤其是室内消火栓给水系统都是临时高压系统,建筑物只要是2层以上(含2层),都需要设置屋顶消防水箱。
请各位高手赐教!
免费打赏
oliviyan
2009年07月22日 22:45:06
2楼
问题很低级么?怎么没有人回复呢?
反正我现在是还没有想明白,麻烦哪位高人指点一下,让我开个窍也好啊。
回复
mxw97131
2009年07月22日 23:18:19
3楼
是谁说的要搞室内消火栓,你的体积没有到10000立方米,不用设室内消火栓,所以其他问题不用问了
回复
oliviyan
2009年07月23日 08:59:02
4楼
2层屋顶消防水箱的设置
回复
lr5222629
2009年07月23日 10:21:04
5楼

那就要设置消防水箱了!可以放在屋顶,高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求时,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。
回复
猪仙
2009年07月23日 15:36:29
6楼
2层不能做成常高压??
回复
ytwqz
2009年07月24日 10:30:08
7楼
引用:
原帖由 oliviyan 于 2009-7-23 08:59 发表
哦,对哦,习惯性的考虑消火栓了。如果体积大于10000立方米,但是只有2层呢?
那就要设置消防水箱了!可以放在屋顶,高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求时,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。

搞得太复杂了吧?就两层,市政管网的压力(通常4公斤)不够么?
回复
mary-miao
2009年07月24日 11:13:47
8楼
规范规定,只要是临时高压,都应设置消防水箱。
回复
xuwenjunxf
2009年07月24日 16:04:17
9楼
按照建规 8.3.1超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;

我帮你算了下 你的建筑是660*3.6*2=4752m3 不到10000m3的 只有2层 不需用设置室内消火栓的,只要设室外消火栓或者市政消火栓就行了;不知道消火栓系统为什么未临时高压。
回复
chenzq_001
2009年07月31日 11:19:47
10楼
谁说的要搞室内消火栓,你的体积没有到10000立方米,不用设室内消火栓
回复