四台雨水泵,每台90kW,暴雨时,全部运行。 为四台水泵配电变压器,我选择630kVA变压器,我自己感觉稍微大点。业主骋的工程师,严厉让我换成400KVA变压器,并训我实际经验不足,说400KVA变压器足够。我感觉,这也不是什么实际经验啊,就是理论计算。请大家帮算算,我选的,感觉稍大点,但400KVA变压器,无论如何,也带不动四台90KW的电机啊。 是不是,实际上水泵,都不能满负荷运行呢? 还是有别的计算方法? 电机功率都是给排水专业计算出来的。
本帖最后由 lingxuct 于 2009-7-30 06:46 编辑 ]
32楼
选油变400KVA的变压器配上无功补偿柜是可以的(出了事我负责)!!!!!!实际现场工作经验!理论计算则不行!
回复
33楼
首先你去查一下设备参数,一个是水泵的额定电流,二是水泵的启动电流,三是变压器极限运载时间的负荷,你就可以简单判断了。你也不用太委屈,业主工程师经验运营比较丰富,你没有强大的技术支持当然理论不过他了,慢慢积累知识,以后你会有机会报仇的。。。。。。(*^__^*) 嘻嘻……
回复
34楼
作为设计,建议选500KVA。水泵总功率360KW,电机效率0.92,功率因数0.85,视在功率460KVA。全部运行不会过载。400KVA偏小,因为1、变压器过载运行将使其使用寿命大大缩短;2、保证在关键时刻各设备的正常运行,如同民用建筑中设置的消防设备一样,关键是可靠。所以,如果变压器过载出问题会产生重大影响,则不要用400KVA变。
回复
35楼
YY1790说的有道理,应该考虑400KVA。大家是从理论上计算的,实际上电机不可能满负荷运作,此是其一。另外还要考虑无功补偿的效果,如果功率因素高的话,4台90KW都工作,应该问题不大,更何况配变有一定的过载能力。至于启动问题,有软起的,问题应该不大.
630KVA 要高供高计,初期投资费用不小,到时候变压器利用率不高,不怕被人骂死?
[
本帖最后由 ccc678 于 2009-7-25 16:36 编辑 ]
回复
36楼
决定设计方案时 有几方面要考虑:
一、变压器可以以一定系数过负荷运行,1.0-2.0之间都有可能;当然过载可能影响一定的寿命;
二、变压器预期寿命是由全运行周期决定的。比如干式变压器预期寿命30年,其前提是在环境温度20度时,按额定负荷电流运行的预期寿命。如果环境温度改变或者运行电流改变,寿命会随之改变。也就是说,电流降低寿命会增长,电流增高,寿命会缩短,。可以想像,雨水泵站在其存在的全寿命周期里,绝大部分时间近似空载运行,如果合理的电容补偿,该变压器几乎不超载。
换句话说,如果在环境温度20度时,其预期寿命将大大超过30年。
三、各位,中国的工程特别这种雨水泵站工程哪个工程超过了30年的寿命???
我们成都的道路基本3、5年改的太多了,超过10年的太少!
你我居住的9几年的住宅还有多少?呵呵。。。。
考虑不可知的变压器寿命还是显得“杞人忧天”了,谁也不知道过几年又以什么理由推倒重来。
这,就是我们中国的现状。
各位,考虑现阶段的节能节资更具现实意义!
四、设计确实要考虑机泵的运行的具体情况。我们在计算负荷时也要根据负荷不同考虑需用系数、暂载率、同时系数什么的,难道长时间1台泵短时运行又停的雨水泵不应该考虑其综合负荷率吗?
回复
37楼
作为变压器厂家,建议不要选400kVA的,别以为超负荷半个小时没什么事,不要太相信现在的变压器质量。
回复
38楼
关注楼主最后的方案
:time:
回复
39楼
其实 那个电气工程师主要是站在业主的角度,如果考虑安全因素 选630KVA的最保险了, 不过怎么讲 这个东西有时候真的很难沟通, 你说不行 他说可以,你说算出来这么多, 他说是经验, 这个就是两个方面的因素, 最后看到底是数据还是经验取得最后胜利了。。。留名关注:lol
回复
40楼
不要每天闭门造车,多去实践后你就不会死包书本计算了!设计院象你们这种工程师多了害人!