天正8.0试用版中,不同厚度的风管怎么连接?
yueseshui
yueseshui Lv.4
2009年07月22日 16:56:13
来自于天正暖通
只看楼主

比如左120*120,左120*160,上120*120,下120*120.高度一样。这样一个四通,总是提醒我主管和尾管厚度不同。四通不能自动生成。是需要选择管顶连接之类的选项吗?没看见哪里有

比如左120*120,左120*160,上120*120,下120*120.高度一样。
这样一个四通,总是提醒我主管和尾管厚度不同。四通不能自动生成。
是需要选择管顶连接之类的选项吗?没看见哪里有
免费打赏
amanda_thvac
2009年07月22日 17:22:10
2楼
你是画出这四根管子之后选用四通连接的么?我试了一下你说的风管尺寸,可以生成啊。
回复
yueseshui
2009年07月23日 08:10:57
3楼
楼上你看看这个图。我随便画了一下。
反正3边都是一样,一边是不一样。
为什么我连接不起来呢,下面的对齐方式选着顶对齐和中对齐都不行。
是天正8,

[ 本帖最后由 yueseshui 于 2009-7-23 08:14 编辑 ]
回复
yueseshui
2009年07月23日 08:23:01
4楼
我试了一下,
点击四通命令后,选定分管后
提示“请选择主管要连接的风管 <退出> ”,如果选择横向的那2根(左右)任意其中一根都就不行。,选着纵向的2根是可以生成的
回复
amanda_thvac
2009年07月23日 09:36:35
5楼
昨天我的操作正好用的是你所说的第二种情况,所以就生成了。像第一种情况我们需要改进一下。:handshake
但是如果是附图所示的情况,当选择横向的任意一根管时,是可以生成四通的,你可以试一下。

[ 本帖最后由 amanda_thvac 于 2009-7-23 09:51 编辑 ]
回复
yueseshui
2009年07月23日 10:50:56
6楼
谢谢。
按照你所示,可以用。暂时就先这么解决

还有一个问题,就是8.0是不是改动比较大啊,
因为8.0生成的图,即使转成t7的,7.6版本的试用版打开也是没用。风管都成一根根线了。
给排水8.0就没这个问题。

还有就是暖通8.0和暖通7.6共存的问题
只从安装8.0后(因为8.0的空调水路单独一个菜单,比较好),7.6就不行了,点击风管就出错,
比如附图所示,只画了一根风管,然后点击风管,就出错了。
没装8.0之前好好的。
回复
amanda_thvac
2009年07月23日 11:36:46
7楼
对于你说的第一个问题,用图形导出的功能导出后,本身就是对天正实体对象进行了分解,所以成了你所说的一根一根线,目前天正暖通是不可逆的,所以在导出之前一定要将原图的实体对象保存一下;
第二个问题我试了倒是没出现,你这种情况是一直都有的么,还是偶尔会出现?如果是偶尔出现的话可能是图的原因,可以试着重开一张新图试试。
回复
yueseshui
2009年07月24日 14:36:05
8楼
“用图形导出的功能导出后,本身就是对天正实体对象进行了分解”
我是转成7.0的格式,
给排水8.0转成7.0格式,用给排水7.6还是能用的,就是没有分解。转成t3就完全分解了。

不是图的问题,随便画一根风管,只要去选中风管就致命错误。这个问题我有空重新安装一下软件再跟你讨论。
回复
my_home
2009年07月27日 09:53:39
9楼
请下载天正暖通8.0beta2版试用,b1存在你说的那个问题
至于图形导出,对于水管等对象是可以像给排水那样
但8.0风管对象是重新建立的,所以转存后,会有这个情况,请谅解!
回复

相关推荐

APP内打开