在设计干式消火栓系统时和湿式到底有何区别?是不是湿式系统不充水,只在最高点加排气阀,在进水管处加快速启动阀就可以吗?
在设计干式消火栓系统时和湿式到底有何区别?是不是湿式系统不充水,只在最高点加排气阀,在进水管处加快速启动阀就可以吗?
2楼
干式的是火灾时主要靠消防车从外部供水。管道顶部是要有快速排气阀的,这个是规范规定的,进水管处加快速启动阀没有类似的做法好像,能做到加设排气阀的话还是加设排气阀吧,管道内的气体排除重要。
管径小点儿,要求最小管径80就可以了。
回复
3楼
不懂了....干式消防立管,进水管处加快速启动阀,这个怎么联动?还是手动?
回复