各位大侠,小弟是新手,请多多帮忙,请问三相电源和单相电源能同一个电源输出的嘛~这样三相电使用时是不是不平衡了?还有,如果单项电流是150A,改成三相电源,那用多少平方的线和空开呢?谢谢

各位大侠,小弟是新手,请多多帮忙,请问三相电源和单相电源能同一个电源输出的嘛~这样三相电使用时是不是不平衡了?
还有,如果单项电流是150A,改成三相电源,那用多少平方的线和空开呢?谢谢
免费打赏
peng4565
2009年07月22日 08:17:27
2楼
补充一下,我这里是广州,温度比较高,走线是地下走线槽
回复
lingxuct
2009年07月22日 19:45:00
3楼
就我国现有设备用电情况,没有很大的单相设备,所以,“三相电源和单相电源能同一个电源输出”。
“单项(相)电流是150A,改成三相电源,那用多少平方的线和空开呢?”按你的用电电流计算吧。