请各位师傅帮忙分析一下这次事故是怎么发生的,有图。小弟求解!
yjsdmqve58
yjsdmqve58 Lv.2
2009年07月21日 20:26:19
只看楼主

此配电柜用于中央空调供电,因商家用的是分体空调所用的电没从这里分出去,此柜是无负载的,当时去查看时发现4个空开都是合上的,有二个是400A左右的,二个是100A左右的.当我把小的二个断电后,接着断开大的二个,关第一个时没事.关第二个时,小空开的进线铜排三相都熔断了!柜子后边爆了一个避雷器!等我住了18开院出来后拆下小空开,无发现什么异常!到现在我还是没想明白这是怎么发生的!下面是图.小弟求解!

此配电柜用于中央空调供电,因商家用的是分体空调所用的电没从这里分出去,此柜是无负载的,当时去查看时发现4个空开都是合上的,有二个是400A左右的,二个是100A左右的.当我把小的二个断电后,接着断开大的二个,关第一个时没事.关第二个时,小空开的进线铜排三相都熔断了!柜子后边爆了一个避雷器!等我住了18开院出来后拆下小空开,无发现什么异常!到现在我还是没想明白这是怎么发生的!下面是图.


小弟求解!

[ 本帖最后由 yjsdmqve58 于 2009-7-21 20:35 编辑 ]

20090717210.jpg


20090717211.jpg


20090717214.jpg


20090717215.jpg


20090717216.jpg

免费打赏
jsmjun
2009年07月21日 23:24:20
2楼
顶上去,希望高人来解答。学习
回复
lingxuct
2009年07月22日 05:49:44
3楼
“把小的二个断电后,接着断开大的二个,关第一个时没事.关第二个时,小空开的进线铜排三相都熔断了!柜子后边爆了一个避雷器!等我住了18开院出来后拆下小空开,无发现什么异常!”

烧得很严重“住了18开(天)院”?

可让我们看的现场是已经清扫过的,发生故障的东西全处理掉了,怎么分析?

只能是猜测了:无负载——没有工作电流;
爆了一个避雷器——发生了过电压;

从图片上看,二个小空开,从主母排(一相中)只引下一条小母排,这小母排“都熔断了”,说明是三相短路了,是在操作最后一只大开关时发生的短路。

分析:短路主要原因是小母排相间距离太小,小开关进线导体(小母排)与固定开关的安装条(开孔的U型铁板)距离更小,开关与铁板之间没有绝缘垫隔离,小开关进线与铁板之间有灰尘并潮湿(或有水滴),大开关操作时的振动使灰尘(水滴)短路,短路电弧引起相间短路,电弧造成过电压,同时击穿避雷器和烧断小母排。

有个问题:大开关在左侧,小母排烧在右侧,楼主被烧到的地方应该是右手臂,不用“住了18开(天)院”,你的右脸也被烧到了?如是,操作方法不“老到”,把头靠到箱里去了。
回复
lingxuct
2009年07月22日 05:59:48
4楼
右手臂上有工作服,只烧右手背是不用住院的。其次外露的是脸,手与脸之间距离应在500mm以上,电弧烧到500mm以外,就不会严重到“住了18开(天)院”,操作时为什么把手弯成这样(距离小于500mm)?
另一种设想:你是左撇子,用左手往下压大开关操作把手,把整个脸部靠近母线!
这种危险动作,不可想象!操作开关时,人应尽量远离带电体(把身体侧过来)。
回复
yjsdmqve58
2009年07月22日 23:56:23
5楼
右手操作,侧身的。大空开需要一点力才能关的。当时是9月份,上面是没水的,穿的是短袖,另一个同事伤得不重,我给他挡了。右脸和右手的一半被镀了一层铜!
回复
yjsdmqve58
2009年07月23日 00:20:02
6楼
是没工作电流的,关个开关就会产生高压么?小开关上面也有绝缘垫隔离的。不会是鑫属物引起的也不可能。因为最多它只能让一相接地.不会是我关开关时同时掉了三个鑫属物掉到那里去接地吧!因为是三相的小母排全熔。出事时是关的最后一个大开关发生的。还有避雷器爆掉又怎么讲?质量问题么?如果有高压产生用电器会多多少少坏一些吧!是说灰尘并潮湿引起的那得需要多少灰尘咯?还得要求潮湿才行.在三相铜排带电的同时它们之间就算有足够的灰尘只要它还能导电.我想它不会是潮湿的.
回复