电缆选择的问题
yuzhimin
yuzhimin Lv.2
2005年05月28日 10:10:41
只看楼主

近日领导给分配了一个任务,有几幢楼,3个单元、4个单元的都有。一梯两户、4层。每户装的10(40)A的单相表。现在要求我计算给每幢楼供电的电缆(VV)需选用多大的截面。不考虑电压损失,是不是要按每户8个KW,这样一来我算了一下,4个单元的185电缆都不够。我没办法了。肯请大家指教!

2005年05月28日 10:25:25
2楼
同时系数呢
回复
zengzy
2005年06月01日 08:26:13
3楼
考虑同时系数还有三相平均分配就没有多大电流了
回复
lanqiulangzi
2005年06月01日 09:55:29
4楼
考虑需用系数,你也可以采用分单元进户的办法啊,现在有些住宅就是这样做的!