请教一个接地问题
whopani
whopani Lv.2
2009年07月21日 08:28:26
来自于防雷减灾
只看楼主

我一朋友在郊区办一小厂。供电所给提供了引自架空线路的TN-C电源,并且加装了漏电保护。因设备中有大量三相设备,N线又不能重复接地,否则上级漏电必动作。TN-C系统无法提供保护接地。我想用户配电箱处单独做成接地。即变成了TT系统。这样就变成了TN /TT混用。请问有何问题?如可以单独做接地的话。需要如何简单的做一下。(92DQ13的做法工程量太大了)。 谢谢!

2009年08月02日 17:35:32
2楼
改成tn-c-s系统
回复
jl200012
2009年08月03日 14:37:42
3楼

支持2楼的做法。
回复
zgnycgx
2009年08月14日 22:09:20
4楼
GB50057-94(2000) 6.4.1
回复
juzi.1123
2009年08月17日 08:30:51
5楼
我也认为改成TN-C-S,支持二楼