有两台开利离心机,其中一台的界面如下:另一台界面如下:具体是什么问题,如何解决。望高手不吝赐教,万分感谢!!
有两台开利离心机,其中一台的界面如下:
另一台界面如下:
具体是什么问题,如何解决。望高手不吝赐教,万分感谢!!
2楼
:) 很明显要洗冷凝器了~
回复
3楼
压缩机扬程高:冷凝压力高,有喘振先兆。
对比:冷凝温度高;一般设计为:32~27度。所以冷凝压力也高。
如果你是两台机并联运行的话,一台的负载低,冷却水系统冷却度不足。
建议给详细点系统运行状态及系统资料。
回复
4楼
关键问题是不加载,现在更换了大扬程水泵,但是两台一起开(两台并联),主机只能加载到80%左右。刚清洗过冷凝器,冷凝温度和冷却水出水温度的温差为2.5~2.8度,冷却水进水为32.5~33度,冷却水出水温度36.5~37度。是不是水流速太快?感觉冷却塔散热没什么问题呀。
回复