今天看见110KV线路保护效验,PT断线投入时距离保护无法动作。PT断线退出时距离保护可以动作。请问这个保护配合的原因。或是不是试验人员没有作对啊。 Z=2。5Ω Φ=70º
今天看见110KV线路保护效验,PT断线投入时距离保护无法动作。PT断线退出时距离保护可以动作。请问这个保护配合的原因。或是不是试验人员没有作对啊。 Z=2。5Ω Φ=70º
2楼
那是肯定的,PT断线必须闭锁距离保护的,应为距离保护的判据就是,Z=U/I的。如过不闭锁,在没有外部故障的情况下,只是PT断线,让阻抗进入保护范围,而距离保护启动动作这是不允许的。
回复
3楼
pt断线投入,如果真满足PT断线闭锁条件,距离保护是会闭锁的.实验过程中要加如PT二次电压,已满足PT工作正常条件,才能做距离保护的相关校验工作,并模拟PT断线,距离保护应该闭锁不出口.试验人员这样做的目的,是考验PT断线时候可以闭锁距离保护出口.是正确的调试距离保护的方法.
回复
4楼
pt断线投入,如果真满足PT断线闭锁条件,距离保护是会闭锁的.实验过程中要加如PT二次电压,已满足PT工作正常条件,才能做距离保护的相关校验工作,并模拟PT断线,距离保护应该闭锁不出口.试验人员这样做的目的,是考验PT断线时候可以闭锁距离保护出口.是正确的调试距离保护的方法.