关于单跨框架
cxs0715
cxs0715 Lv.2
2009年07月19日 12:04:07
只看楼主

抗规修订“高层的框架结构不应采用单跨框架结构”,应该怎样理解?高层是指整栋建筑不允许出现一榀单跨框架,还是允许出现少量的单跨。

抗规修订“高层的框架结构不应采用单跨框架结构”,应该怎样理解?高层是指整栋建筑不允许出现一榀单跨框架,还是允许出现少量的单跨。
免费打赏
ouyfw71
2009年07月19日 14:46:05
2楼
我也不清楚,规范没有明确这个比例:(
回复
wangjue0527
2009年07月19日 22:00:36
3楼
我觉得单跨框架结构的超静定次数较少,结构不安全
回复
tumu043
2009年12月07日 17:54:40
4楼
单跨框架的抗侧刚度小,耗能能力弱,结构超静定次数少,抗震时无多道防线。一旦柱子出现塑性铰(在强震下不可避免),连续倒塌的可能性很大。震害表明,单跨框架结构震害较重(包括多层)。
改进措施:抗震设计的高层建筑不宜采用单跨框架结构。
如可能,可于单跨框架结构中设置少量剪力墙,使之成为框架-剪力墙结构,有剪力墙作为第一道防线,结构的抗震能力将得以加强。当由于功能要求只能做成单跨框架结构时,应按建设部建质[2003]46号文中规定进行抗震设防专项审查,按审查意见设计。
回复
davyzhang6509
2009年12月08日 09:34:38
5楼
允许出现少量的单跨,
比如局部突出的地方,有内庭的情况
回复
davyzhang6509
2009年12月08日 09:35:30
6楼
但要采取必要的加强措施,柱子箍筋全程加密等等
回复
zjx-928
2009年12月08日 10:58:12
7楼
老同志说,没有做不了的结构,大概抗规的修订,是针对经验少的设计人员,采取必要的措施,增加抗震防线,增加超静定次数,单跨框架大概可以在抗震设防内,巍然屹立
回复
泰森007
2009年12月08日 13:37:26
8楼
我也想进来学习学习了!
不错的!!
回复
cxg034
2009年12月30日 21:51:16
9楼
根据新的抗震规范 即2008版 抗震规范 6.1.5条
指的是框架结构 而不是框架剪力墙结构,或者其他结构中的框架
回复
yhard
2009年12月31日 09:57:54
10楼
当整栋建筑主要是多跨框架结构体系时,还是允许出现少量的单跨框架(理解为不超过20%)。单跨框架结构体系中设置少量剪力墙,当剪力承担的剪力和倾覆弯矩不满足60%以上,不认是为框架-剪力墙结构体系,剪力墙不能成为第一道防线,剪力墙只用来辅助框架结构,满足规范对框架结构在多遇地震下结构的弹性层间位移角限值要求,用的只是剪力墙的弹性刚度(即只与EI有关,而与结构开裂以后的弹塑性刚度没有关系,所以,可不关注剪力墙及连梁的超筋问题)。带少量剪力墙的框架结构体系应有别于框架-剪力墙结构体系。
回复
verafu
2010年04月15日 00:28:58
11楼
有个塔是5层的,5米层高,这种多层的做单跨不知道可以可以额
回复