如题,请教各位高手,如可能的话请提出所依据的规范或手册,不胜感谢![ 本帖最后由 szh1968 于 2009-7-19 11:44 编辑 ]
如题,请教各位高手,如可能的话请提出所依据的规范或手册,不胜感谢!
[
本帖最后由 szh1968 于 2009-7-19 11:44 编辑 ]
2楼
据我所知是需要的,但是有的软启动器内置了旁路接触器,此类软启动器就不需要再接旁路接触器了。具体你可以看一下配套的软启动器手册。上面说得很清楚。
回复
3楼
抱歉,没仔细看你的问题。呵呵……你说的这个问题俺就不是很清楚了。
回复
4楼
很多东西不一定要什么规范和手册的。设计有时候是自己对一些东西的理解。
个人认为如果要接触器,增加一丁点初始造价,平时软启动不带电,利于节能;
不要接触器,,也不影响什么,也符合某些惯例。
回复
5楼
个人认为设置主回路接触器很有必要。软起动利用电力电子器件做的开关元件本身有一定的漏电流,与其并联的过电压吸收回路也会同时导致软起动器无法象接触器那样完全将电源与负载断开。想象一下:设备停车后,电机接线端子上量不出电压,线一拆下来就带220V电可把人电个半死。估计就没人会不装这个规范没明确要求的东东了。
装热继电器好像必要性不大吧。
回复
6楼
还是楼上讲解的比较专业
回复
7楼
不需要,软启动已属于成套设备,只需引进电源即可
回复
8楼
浅薄了些。
成套的东西要和其他设备和元期间一起才能能为一个功能单元。
回复
9楼
yy1970 发表于 2009-7-20 11:38 浅薄了些。 成套的东西要和其他设备和元期间一起才能能为一个功能单元。哥们,有木有不需要旁路接触器的安装图片哟
回复
10楼
woyaotumubi
回复