一道专业模拟题求解
wxblhr
wxblhr Lv.2
2009年07月17日 22:35:14
只看楼主

某商业楼设消火栓给水系统,设计消防水量为25l/s,建筑物的消防给水引入管分别与2条市政给水管相连,市政给水管道的管径分别为:DN500,DN400,管道静压力分别为0.365MPa,0.285MPa。室内消防水泵拟直接从市政管道吸水,市政管网的有效压力应为()MPa。 A 0.25 B 0.28 C 0.32 D 0.36

2009年07月18日 16:22:33
2楼
给据规范8.6.5、8.6.7好像选0.28
回复
wxblhr
2009年07月18日 19:31:25
3楼
有解了,根据建筑防火规范8.6.7条和给排水技术措施P202得0.285*0.9=0.25
回复
w-jwei
2009年07月24日 14:45:21
4楼
三楼的正解!!措施上有的!!
回复
songlequn
2009年07月25日 13:16:23
5楼
秘书处考试复习教材第二版646页,0.285*0.9=0.2565
回复
njy1980
2009年08月18日 12:04:46
6楼
我觉得理论上是0.28,但是实际上应该小点,毕竟有水头损失,还有就是留有余地。
回复
lhboy2000cn
2010年09月14日 10:38:43
7楼
各位很强啊,
回复
huluwa1234
2010年09月14日 14:26:35
8楼
选A 管道并联 压力比最小的还小
回复

相关推荐

APP内打开