一台变压器 10/0.4KV 800KVA R15=710M R60=780M 有没有受潮啊 吸收比=1.1

一台变压器 10/0.4KV 800KVA R15=710M R60=780M 有没有受潮啊 吸收比=1.1
免费打赏
lingxuct
2009年07月18日 06:56:53
2楼
按规程要求R60/15≥1.3,现1.1是不合格,但这个绝缘电阻是高压绕组?兆欧表的电压昌多少的,如果用1000V的,测量会不准,应该2500V的。
回复
zzb793
2009年07月19日 20:46:29
3楼
兆欧表是2500V 因为变压器容量比较小,测吸收比好像很少能大于1.3的
回复
花面蟾
2009年11月17日 21:51:43
4楼
判断设备是否受潮,吸收比不是唯一判据,如果绝缘很高吸收比达不到要求说明设备也没有受潮。
回复
ghm1234567890abc
2013年12月15日 11:48:59
5楼
同意楼上的意见!
回复