转贴:高层建筑框架梁柱节点的强度验算和施工处理
superstar2202
2005年05月27日 12:46:46
只看楼主

高层建筑框架梁柱节点的强度验算和施工处理 张元坤 (广东省建筑设计研究院 广州 510010) [摘 要] 高层建筑框架梁柱节点区混凝土如何浇注才能满足承载力要求,是长期困扰着设计和施工人员的一个问题,文中根据《高规》的定性规定,经定量验算而总结出一种节点区简易处理方法,望能得到同行的认可和接受,并在实际工程中加以运用。 [关键词] 节点区 混凝土强度等级 抗剪 抗压 1 规范条文摘录

高层建筑框架梁柱节点的强度验算和施工处理
张元坤
(广东省建筑设计研究院 广州 510010)

[摘 要] 高层建筑框架梁柱节点区混凝土如何浇注才能满足承载力要求,是长期困扰着设计和施工人员的一个问题,文中根据《高规》的定性规定,经定量验算而总结出一种节点区简易处理方法,望能得到同行的认可和接受,并在实际工程中加以运用。
[关键词] 节点区 混凝土强度等级 抗剪 抗压

1 规范条文摘录
在《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)中,有关框架梁柱节点区混凝土的设计和浇注有以下的条文内容及条文说明:
——当柱混凝土设计强度高于梁、楼板的设计强度时,应对梁柱节点混凝土施工采取有效措施(第13.5.7条);
——高层建筑不同强度的梁、柱节点混凝土浇筑需要有关单位具体协商解决(条文说明);
——抗震设计时,一、二级框架的节点核心区应按本规程附录C进行抗震验算;三、四级框架节点以及各抗震等级的顶层端节点核心区,可不进行抗震验算(第6.2.7条)。
——凡是梁柱节点之混凝土强度低于柱混凝土强度较多者,皆必须仔细验算节点区的承载力,包括受剪、轴心受压、偏心受压等,并采取有效的构造措施(条文说明)。
由此可以看出,规程对梁柱节点区混凝土的设计及施工并未作出明确的规定,而在高层建筑混凝土结构的设计与施工中,这一问题是不可能回避的,因此寻求一种梁柱节点区混凝土合理设计和便利施工的方法正是本文的目标。
2 高层建筑混凝土结构设计和施工中的现实问题
2.1 为了满足柱轴压比的要求,同时又要控制柱截面不过大,柱子采用较高强度等级的混凝土是一种必然。而对于以受弯为主的楼层梁板,过高的混凝土强度等级却是不需要且不适宜的,前者指对其抗弯承载力的贡献不明显,后者则指对构件承受非荷载应力(混凝土收缩应力、温度应力等)不利。正因如此,《高规》第6.1.9条才有“现浇框架梁的混凝土强度等级不宜高于C40”的规定,但实际工程设计中楼盖合适的混凝土强度等级应为C25~C35。由此可见,高层建筑混凝土结构的柱混凝土设计强度高于梁板的设计强度必然存在,而且随着建筑物高度的增大,两者的设计强度差距会越大,当然该区段主要存在于高层建筑的下部。
2.2 目前混凝土的浇筑施工几乎都是采用商品混凝土泵送工艺,而且习惯于将竖向构件与水平构件分两批集中浇注(即节点区采用楼盖混凝土强度等级浇注)。如果要求其中的梁柱节点单独浇注,则首先是其供应量及浇注时间不易控制而会导致质量事故,其次是节点区与梁板之间的分隔确实存在难度,故施工单位至少不希望大面积采用此方法。
3 受剪、受压验算规律
考虑到现场施工的操作程序,同时又要满足规范中对节点核心区承载力的要求,我们列举数例对典型节点区的受剪、轴心受压、偏心受压进行计算(其过程附后)。通过验算可得出以下规律:
3.1 按《高规》附录C进行受剪抗震验算,即使柱梁混凝土强度等级相差20MPa,而节点区用楼盖混凝土强度等级浇注,其节点核心区截面的受剪承载力仍可以满足要求。
3.2 在偏心受压验算中,当梁板混凝土强度等级比柱低5MP a时,其受压强度可以满足要求;当两者的混凝土强度等级相差10MPa及以上时,其受压强度不满足要求。
3.3 当梁板比柱的混凝土强度等级低10MPa及以上而仍用梁混凝土浇注节点区,则对节点区必须采取措施。从偏心受压公式N ≤ 0.9(fc A cor+f ’y A’s+2αfy A sso)中的3项抗压数值来看,第1项即节点区截面混凝土抗压强度是不可变更的;第3项即箍筋提供的抗压强度所占的比例最小,且一般设计不可能改变节点区的配箍规格;第2项即节点区竖向钢筋提供的抗压强度所占比例较大,且若采用HRB400钢(fy=360N/mm2)来增加节点区的竖向配筋率则可显著提高其抗压强度。
4 施工措施
考虑到梁柱节点区需要处理的都在高层建筑的下部,该区段的柱主筋配率一般接近或略大于1%,因此根据以上规律可将节点区的施工措施归纳如下:
4.1 当梁板与柱的混凝土强度等级仅相差5MPa时,节点区完全可以与楼盖一起浇注;
4.2 当梁板比柱的混凝土强度等级分别低于10MPa和15MPa时,节点区需增设竖向短筋,其数量分别为柱主筋配筋量的50%和100%。
4.3 当梁板比柱的混凝土强度等级低20MPa及以上时,再靠增设节点区竖向短筋来提高其抗压强度已不可行,其原因一是无法布筋,二是短筋数量太大。此时节点区需采用与柱同等级混凝土单独浇注,虽然有一定的施工难度且需有较严密的施工组织措施,但所占的分量不很大,仍可以接受。
偏心受压计算公式中没有体现节点区各方向水平梁对其提高强度的影响,事实上该影响是存在且有效的,尤其中柱节点通常有两向梁对其约束产生的效果较为显著。正如抗剪验算中考虑“正交梁的约束影响系数”一样,同等条件下中柱的抗剪承载力是边、角柱的1.3倍左右。上述施工措施虽未将中柱、边柱、角柱加以区分,但事实上应有所不同
免费打赏
zxx-mary
2005年06月23日 15:08:31
12楼
谢谢楼主
回复
kingofyou
2005年06月24日 09:05:00
13楼
呵呵,张元坤大师现在已经不在广东省院了,跟容柏生院士在广州搞了个结构事务所,前段时间有幸在他们的指导下做了一个较大的项目,感觉他们这些大师级的人物确实很利害,而且不死抠规范,还有些新技术可以解决很多规范上存在的问题,我佩服的不得了。
回复
sun122005
2005年06月26日 15:26:47
14楼
很经典的资料。施工中经常遇到这个问题,对于梁、柱节点的混凝土浇筑做法,我曾经在一个高层项目中用增加短钢筋的做法进行处理,效果还不错,对于简化施工,保证施工质量很有好处。但由于现行规范中没有增加短钢筋的做法要求,在其他很多工程中设计院一般不同意增加短钢筋的加强做法,而是按柱较高强度等级的混凝土与梁分开浇筑,虽然数量不大,但施工很繁琐,且不利于保证节点的质量。
回复
zsj19820701
2005年06月26日 21:11:11
15楼
hao
回复
ylcjk
2005年06月28日 20:49:55
16楼
谢谢了
回复
wu-1103
2005年06月29日 23:47:55
17楼
谢谢楼主 !
回复
zfx2005
2005年07月09日 22:03:52
18楼
谢谢,这篇文章写得很好,对于全面了解和掌握框架梁柱节点区的有关知识很有好处.
回复
w.x1ong
2005年07月11日 02:03:43
19楼
还没看,保存了慢慢看
回复
ydh1981
2005年07月15日 11:56:55
20楼
很经典的资料。施工中经常遇到这个问题,对于梁、柱节点的混凝土浇筑做法,我曾经在一个高层项目中用增加短钢筋的做法进行处理,效果还不错,对于简化施工,保证施工质量很有好处。但由于现行规范中没有增加短钢筋的做法要求,在其他很多工程中设计院一般不同意增加短钢筋的加强做法,而是按柱较高强度等级的混凝土与梁分开浇筑,虽然数量不大,但施工很繁琐,且不利于保证节点的质量。
回复
sritsq003813
2005年07月15日 22:46:14
21楼
正在计算高层结构,有很大帮助
回复

相关推荐

APP内打开