高手快来看看 我做的是一个低温洁净室
qinqinbt0
qinqinbt0 Lv.2
2005年05月27日 12:44:14
只看楼主

我做的是一个低温洁净室 里面有一个低温车间是-6度 周围车间的温度是22度环境的温度是30度 我计算低温车间的负荷时 温差是按照-6 —— 22 算还是 -6 —— 30 算呢?大家有没有低温洁净室计算的例子和网站推荐一下哦还有可不可以给我指出一些低温洁净室设计的步骤和特殊之处 谢谢

我做的是一个低温洁净室 里面有一个低温车间是-6度 周围车间的温度是22度
环境的温度是30度 我计算低温车间的负荷时 温差是按照-6 —— 22 算
还是 -6 —— 30 算呢?
大家有没有低温洁净室计算的例子和网站推荐一下哦
还有可不可以给我指出一些低温洁净室设计的步骤和特殊之处 谢谢
免费打赏
xxexr
2005年05月27日 13:16:42
2楼
是呀,大家来看看呀我也想看看高手们的指导呀
回复
wj9189
2005年05月27日 13:30:18
3楼
理论上:
就“低温洁净室”的“低温车间”而言是(22--6)=28。
就“低温洁净室”的“周围车间”而言是(30-22)=6。
如果“周围车间”包围“低温车间”
洁净空调计算时按照6,低温车间”单独计算,就如同洁净车间内有“高温冷库“
“低温车间”密封、保温做好点,计算时考虑冷量对周边的影响就可以了1
回复
wjzhang_031
2005年05月27日 14:07:26
4楼
楼上说的对,不过我很想知道生产什么东西要这样的环境?

湿度要求如何?
回复
qinqinbt0
2005年05月27日 17:46:39
5楼
感谢 wj9189 回答我的问题 我还想问一些
确实 低温车间是在常温车间的包围中
那么单独计算时我是按 22--6 =28 算 是把?
那么算常温车间的负荷时是不是就要减去低温车间传出的冷负荷??
而且这样的话低温车间的送风是不是就是吧室外的30度的空气直接处理到-6度
还有不知如果在洁净室内有单纯的有洁净要求的冷库 没有设备散湿和人员散湿
想这样的区域怎么计算 我觉得显然是不能按热湿比算了
wj9189 wjzhang_031 有qq吗
有一些问题我还想仔细讨教哦
谢谢了
回复
wj9189
2005年05月27日 19:58:26
6楼
***那么单独计算时我是按 22--6 =28 算 是把?——
yes!

***那么算常温车间的负荷时是不是就要减去低温车间传出的冷负荷??——
yes!/(no——如果要求的是负压就不用,要考虑传热问题)

***还有不知如果在洁净室内有单纯的有洁净要求的冷库 没有设备散湿和人员散湿——
洁净要求的冷库可以做到,但没有设备散湿和人员散湿

***而且这样的话低温车间的送风是不是就是吧室外的30度的空气直接处理到-6度——
no!
如果可以利用——尽量利用的常温车间22℃回风——如果有湿度要求一定要这样处理
——尽量80%以上使用低温车间的回风作二次回风——常温车间22℃风权作新风用途计算
——保证微正压,如果不能利用常温车间22℃回风,系统需多级处理
——如果要求的是负压就不用,要考虑传热问题
——低温车间湿度要求如果是恒湿的话,建议系统一定要单独设置!处理机组采用直接蒸发式
——设备要选用品牌厂家,如果面积大负荷就很大!

***想这样的区域怎么计算 我觉得显然是不能按热湿比算了
——可以按照高温冷库有人员工作进行计算处理,设备一般不会散湿是吧?
——进入区域要风淋(多道冷风幕)

军工用途?
中间低温车间面积?
周边常温车间面积?
回复
wjzhang_031
2005年06月02日 16:58:06
7楼
楼主人呢?
现在做得怎么样了?
介绍一下你的项目,让大家学习学习~~
回复

相关推荐

APP内打开