六层办公楼电梯用备用电吗
fwd
fwd Lv.2
2005年05月27日 10:55:04
只看楼主

如果用,用那种类型的

如果用,用那种类型的
免费打赏
ljm
2005年05月27日 11:06:38
2楼
高度超过24米了吗?如果高度未超过24米,切本工程无中央空调系统,本人认为该客梯可只配一路电源
回复
wl993
2005年05月27日 11:26:29
3楼
看你办公楼的负荷等级是多少?个人推荐用双电源末端切换,省得做电梯的时候停电,憋在里面很难受的。
回复
yuyyzz
2005年05月27日 11:51:19
4楼
所谓双电源,我认为都是人为规定的,规范是最低要求。设计人员可以接合实际情况加强某方面的级别。只要甲方认可呵。
回复
plainlife
2005年05月27日 12:10:41
5楼

同意
回复
fwd
2005年05月27日 14:50:44
6楼
备用电用发电机还是EPS
回复
tnazxc
2005年05月27日 15:08:48
7楼
若是具有消防电梯功能必需采用双电源互投裝置,该互投裝置应裝在电梯机房内(即终端),备用电源线为耐火电缆。备用电源大多采用带自啓动裝置的柴油发电机组。
回复
fwd
2005年05月27日 15:43:09
8楼
谢谢
回复
fwd
2005年05月27日 15:50:44
9楼
没有消防电梯,没超过24M
回复
lzm330121
2005年05月27日 17:11:21
10楼
我觉得你那个电梯电机功率大概在11KW左右,建议用双电源。而且现在一般电梯都具有消防功能,所以为了验收通过,还是加上双电源比较合适,最好是市电两路,这样也比较安全。仅代表个人意见!
回复
雨过天晴
2005年05月27日 20:14:32
11楼
是国务院的办公楼吗?一般的办公楼不需要。
回复

相关推荐

APP内打开