请教一个导线标注的问题,下面两张图那个线根数标的对的,也就是来的那根火线是否需标注。规范规定中是否有说明,因为我觉得火线来了肯定是直接进开关的,把这根线标注在图上,反会不容易分清灯具分联的关系。废话不说。上图,望诸位不吝赐教:
请教一个导线标注的问题,下面两张图那个线根数标的对的,也就是来的那根火线是否需标注。规范规定中是否有说明,因为我觉得火线来了肯定是直接进开关的,把这根线标注在图上,反会不容易分清灯具分联的关系。废话不说。上图,望诸位不吝赐教:
2楼
导线标注当然就应该把相应的管线上的导线数标注完整.
如果自创一套:"火线来了肯定是直接进开关的,把这根线标注在图上,反会不容易分清灯具分联的关系。...."
那么:"N线来了肯定是直接进灯头的,把这根线标注在图上,反会不容易分清灯具分联的关系。...."这样的说法岂不是也成立了?
回复
3楼
卿言之有理....................................
回复
4楼
...........................................................
回复
5楼
都得标啊。。。。。。。。。。。。。
回复
6楼
很多设计院 已经不标注线数了。
符合设计深度要求!
标上了纯属吃力不讨好。
施工单位都会搞的。并且比设计人搞的透彻。
标错了,自己要担责。
回复