接地引下线的问题
dqgzsh
dqgzsh Lv.3
2005年05月26日 20:14:33
来自于防雷减灾
只看楼主

防雷规范规定引下线可以利用建筑物钢筋,但土建老同志提出,用钢筋引下,在通过雷电流时,里面有热化学反应,会损坏混凝土的结构,好像有本灰库的规范也是这么说的,有没有这回事情,请高手指点。

防雷规范规定引下线可以利用建筑物钢筋,

但土建老同志提出,用钢筋引下,在通过雷电流时,里面有热化学反应,会损坏混凝土的结构,

好像有本灰库的规范也是这么说的,

有没有这回事情,请高手指点。
免费打赏
topming
2005年05月28日 14:08:25
2楼
会对混凝土赵成一定的损坏。但是损坏有严重和不严重之分。
一般可以忽略。
何况一年又能碰到几次雷击呢?

回复
李兴龙机电科技
2005年05月28日 14:48:19
3楼
别听他的,你看看《建筑物防雷设计规范》的条文解释,很多东西经过了国内外的检验。
回复
dqgzsh
2005年05月29日 13:33:47
4楼
谢谢 2楼 3楼
回复
matthue
2005年06月04日 13:37:23
5楼
以上问题是存在的,但是在保证接地可靠性和接地电阻的情况下,阻抗小了,发热也小。规范上的最小截面和接地电阻的规定并不是重复的内容,是因为已经考虑了以上反应的因素。所以这个问题对于符合规范的来说,基本是不存在的。
回复
dqgzsh
2005年06月05日 15:49:39
6楼
感谢6楼 从我们电气的角度我认为这么理解已经没有问题了,

等再有机回去去问问结构的高工们。

回复
weiyp1
2005年06月24日 11:32:50
7楼
规范中要求的引下线的最小截面已经考虑了雷电流的热效应
回复
风雨3600
2005年06月27日 12:51:22
8楼
[ 引用 ] 2005-06-24 11:32:50.0 第 8 楼

规范中要求的引下线的最小截面已经考虑了雷电流的热效应

回复
工夫茶
2005年06月29日 16:42:54
9楼
按规范行事.
回复
iamzhzht2004
2005年07月03日 17:07:48
10楼
只要接地电阻达到规范要求、引线接头焊接足够等,对混凝土结构应该没有伤害。
回复