防雷规范规定引下线可以利用建筑物钢筋,但土建老同志提出,用钢筋引下,在通过雷电流时,里面有热化学反应,会损坏混凝土的结构,好像有本灰库的规范也是这么说的,有没有这回事情,请高手指点。
防雷规范规定引下线可以利用建筑物钢筋,
但土建老同志提出,用钢筋引下,在通过雷电流时,里面有热化学反应,会损坏混凝土的结构,
好像有本灰库的规范也是这么说的,
有没有这回事情,请高手指点。
2楼
会对混凝土赵成一定的损坏。但是损坏有严重和不严重之分。
一般可以忽略。
何况一年又能碰到几次雷击呢?
回复
3楼
别听他的,你看看《建筑物防雷设计规范》的条文解释,很多东西经过了国内外的检验。
回复
4楼
谢谢 2楼 3楼
回复
5楼
以上问题是存在的,但是在保证接地可靠性和接地电阻的情况下,阻抗小了,发热也小。规范上的最小截面和接地电阻的规定并不是重复的内容,是因为已经考虑了以上反应的因素。所以这个问题对于符合规范的来说,基本是不存在的。
回复
6楼
感谢6楼 从我们电气的角度我认为这么理解已经没有问题了,
等再有机回去去问问结构的高工们。
回复
7楼
规范中要求的引下线的最小截面已经考虑了雷电流的热效应
回复
8楼
[ 引用 ] 2005-06-24 11:32:50.0 第 8 楼
规范中要求的引下线的最小截面已经考虑了雷电流的热效应
回复
9楼
按规范行事.
回复
10楼
只要接地电阻达到规范要求、引线接头焊接足够等,对混凝土结构应该没有伤害。
回复