采暖系统温差变频
mimimumu
mimimumu Lv.4
2009年07月15日 10:56:56
来自于采暖供热
只看楼主

一个医院的采暖系统的循环泵选的过大,要加温差变频,需要出示一份节能报告,也就是省多少电,想请教下各位改完变频后,这个用电量怎么算啊?

一个医院的采暖系统的循环泵选的过大,要加温差变频,需要出示一份节能报告,也就是省多少电,想请教下各位改完变频后,这个用电量怎么算啊?
免费打赏
hjzhjj
2009年07月24日 11:05:27
2楼
变频后耗电量=额定功率X[(变频后频率/50)的三次方]/此运行工况下的电机效率
不过一般最多变到40HZ运行,如果不考虑电机效率变化,大概能节40%+电,但电机实际运行效率也降低了,一般做完变频能节20%电耗