植筋胶说明里头的植筋锚固长度与规范规定的相差挺大的,请问若按前者,可以满足受力要求吗
植筋胶说明里头的植筋锚固长度与规范规定的相差挺大的,请问若按前者,可以满足受力要求吗
2楼
还是按规范来,这样不容易出问题。搞设计的就是要保险
回复
3楼
《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006
最新版本,从2006年11月1日开始执行。
回复
4楼
植入砼的长度和露出砼的长度,都是15d,
这个是植筋规范规定的,
你要按照植筋胶那是非标,
不过还有一个砼厚度的要求啊!
所以要综合考虑!
回复
5楼
:victory:
回复
6楼
真的非常不错的资料,谢谢楼主的无私奉献,对我很有帮助,再次谢谢楼主!
回复
7楼
很好的资料,谢谢!
回复
8楼
直径锚固深度,按新规范计算,15d应该不够。不能按产品手册,应按规范计算出的长度,作为设计尺寸
回复
9楼
这个东西好象有很多人都问过了,除了规范规定外,很重要的一点:还要看产品说明,和产品的性能有关
回复
10楼
《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006在12.2.6条及其条文说明中有明确规定和说明,要遵照执行啊!