大家觉得这种冷凝器设计怎么样?冷凝器只有一个进口和一个出口怎么样?和几个进出口相比谁好? 流动方向:一二排交替竖直下降,第三排数值上升,四五排交替倾斜下降[ 本帖最后由 hkbridgehbshen 于 2009-7-15 12:06 编辑 ]

大家觉得这种冷凝器设计怎么样?

冷凝器只有一个进口和一个出口怎么样?和几个进出口相比谁好?

11.png


流动方向:一二排交替竖直下降,第三排数值上升,四五排交替倾斜下降

[ 本帖最后由 hkbridgehbshen 于 2009-7-15 12:06 编辑 ]

QQ截图未命名.png


QQ截图未命名.png


QQ截图未命名.png


QQ截图未命名.png


11.png

免费打赏
dingjia0611
2009年07月22日 11:57:04
12楼
换热器管长等等信息都缺乏。

管路布置涉及的方面很多:流动阻力大小、流动均匀性、换热均匀性、加工工艺等等都要考虑,结合各个厂家的实际,最后才能定下来。

一点看法。
回复
shenzhenmazhijun
2009年07月26日 10:12:01
13楼
我 在 学习,看来 大家 都 是 专家 ,厉害
回复
z-x-g
2009年07月26日 21:16:09
14楼
:handshake :handshake
回复
ceciliapolly
2009年08月02日 22:36:27
15楼
呵呵,我也设计过不少换热器,凭我的经验,我觉得冷凝器在设计的时候最好分两路以上,冷凝器下部1/3处留给液体出,流向不要向上再走,这样会好些,多路之间可以适当交叉
回复
jieyou111
2009年08月03日 11:42:15
16楼
有几个进出口的肯定比只有一个进出口的冷却效果好,流量大了,换热面积也大了。制冷效果会更好。
回复
ztj0526
2009年08月11日 14:01:43
17楼
10楼的是分三路吧?这样中间一路管程比另外两路短了不少,不合适吧?
讨论几进几出好那要看管径和管程,两进两出并不一定比一进一出效果好。
个人意见。
回复
zhu19830229
2009年10月13日 16:12:41
18楼
这个跟流程有关系的,分路太多流程太短的话会造成冷却不完全的
回复
zygy
2009年10月15日 14:07:03
19楼
最终效果还是要实验测试下各路的温度以及之间的温差。
回复
neonccn
2010年01月04日 17:41:16
20楼
流程太长不好,权衡一下,当然分路多了也不好.
总之一句话,要合适,没有绝对的,要精确的话只能找实验室了..
回复
myboy123456789
2010年01月05日 23:19:33
21楼
以前向一个很有经验理论也很丰富的人请教过,他的流程一般是分流【当然单流程长度也不是很短】,而且交叉流效果会好很多