有关插座安装的问题
xiaoran1110
2009年07月13日 09:23:38
只看楼主

一个办公楼,隔墙是100厚的铝合金外皮内部加填充的墙,我想请教一下这种墙能放插座吗?

一个办公楼,隔墙是100厚的铝合金外皮内部加填充的墙,我想请教一下这种墙能放插座吗?
免费打赏
星湖
2009年07月13日 10:59:22
2楼
你想装,还不容易嘛
回复
lingxuct
2009年07月13日 11:22:47
3楼
用钢制开关、插座盒(86HS55),盒内接地,暗管配线,开关、插座(盒)好装,管子在“100厚的铝合金外皮内部加填充的墙”难插(配),内部泡沫塑料可用“钢管烤热”的方法插 进去,主要是固定铝合金夹心板的四周会有槽钢,需要先在槽钢上开好穿的孔,线路要动脑筋走通。
在没法走暗管时,可考虑用塑料线槽布明线,明装开关插座盒,用自攻螺丝固定。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-7-13 11:24 编辑 ]
回复
thomashan
2009年07月13日 14:57:19
4楼
学习!!学习!!好方法
回复
suchenp
2009年07月14日 14:33:23
5楼
说得很清楚,确实,这种情况还是明装好一些
回复
haiyangjifeng
2009年07月14日 16:21:29
6楼
暗装也没问题,就是在封板前先将线管和电线盒固定好就行了,盒子固定不好插座使用会有问题,管子固定不好穿线会有问题
回复
yilichenwei
2009年07月14日 19:54:45
7楼
这准情况还是明装的好!