应急照明 疏散照明 备用照明 事故照明 您弄明白了吗?
zongym123
zongym123 Lv.2
2009年07月11日 12:37:21
来自于照明工程
只看楼主

事故照明:现在没这个词了~老同志们对应急照明、备用照明、疏散照明的习惯称呼 疏散照明:有的同志们这么理解“应急主要是断电是使用的照明系统,是备用光源!疏散照明是火灾是使用的带有逃生路线指示的照明系统,这时候应急照明应该是强切的断电状态!是两个东西,两个系统!” 我理解疏散照明:疏散用的照明系统。包括疏散用照明和指示。 备用照明:新民规的新词 应急照明:备用照明和应急照明 《民规》这么说:

事故照明:现在没这个词了~老同志们对应急照明、备用照明、疏散照明的习惯称呼
疏散照明:有的同志们这么理解“应急主要是断电是使用的照明系统,是备用光源!疏散照明是火灾是使用的带有逃生路线指示的照明系统,这时候应急照明应该是强切的断电状态!是两个东西,两个系统!”
我理解疏散照明:疏散用的照明系统。包括疏散用照明和指示。
备用照明:新民规的新词
应急照明:备用照明和应急照明
《民规》这么说:
13.8.1 火灾应急照明应包括备用照明、疏散照明,其设置应符合下列规定:
1 供消防作业及救援人员继续工作的场所,应设置备用照明;
2 供人员疏散,并为消防人员撤离火灾现场的场所,应设置疏散指示标志灯和疏散通道照明。
13.8.2 公共建筑的下列部位应设置备用照明:
l 消防控制室、自备电源室、配电室、消防水泵房、防烟及排烟机房、电话总机房以及在火灾时仍需要坚持工作的其他场所;
2 通信机房、大中型电子计算机房、BAS中央控制站、安全防范控制中心等重要技术用房;
3 建筑高度超过100m的高层民用建筑的避难层及屋顶直升机停机坪。
还有一条很重要:很多胆子小的同志容易迷糊
13.9.12 。4条
备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座
总结一下:
备用照明:供消防作业及救援人员继续工作的场所-即“消防控制室、自备电源室、配电室、消防水泵房、防烟及排烟机房、电话总机房”
疏散照明:“供人员疏散,并为消防人员撤离火灾现场的场所,应设置疏散指示标志灯和疏散 通道照明”-即:原来我们所说的应急照明和疏散指示。公共走道的用于保证疏散照度的照明设备和用于引导疏散方向的电制发光的疏散指示标志;
设计的时候按《新民规》应该
1.把消防控制室、自备电源室、配电室、消防水泵房、防烟及排烟机房、电话总机房的照明回路单独划分
2.不用害怕:懒人可以继续把走道、楼梯间的疏散照明和走道照明都接一个回路(我习惯把走道做全应急,反正我懒得用EPS,不担心EPS过大影响开发商投资)
3.如果你胆子小或者审查的砖家叫兽没干设计的年限超过50年(或者您图厂家那几百块,想上个EPS)最好还是把走道照明做成普通照明(一个回路),做点纯疏散用的应急照明灯(一个回路)疏散指示(一个回路);
4.第三条适合新手;应急照明怎么强启算计不明白的,线支不会标的,姑娘们害怕砖家叫兽提意见的。。好处多多
免费打赏
hyibo1981
2010年04月28日 09:23:35
12楼
楼主理解比较到位了,至于审图的理解有偏差,那也是比较无奈的事情
回复
zzp_513
2010年05月07日 12:00:26
13楼
楼主理解比较到位了,至于审图的理解有偏差,那也是比较无奈的事情
回复
y454250550
2010年05月08日 17:19:41
14楼
现在弄懂了 :victory: :victory:
回复
peteryf2008
2010年05月09日 15:23:26
15楼
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
alexrc
2010年05月17日 17:13:51
16楼
是吗,看看
回复
xly25
2011年10月26日 13:43:14
17楼
2.不用害怕:懒人可以继续把走道、楼梯间的疏散照明和走道照明都接一个回路(我习惯把走道做全应急,反正我懒得用EPS,不担心EPS过大影响开发商投资)
有个疑问:走道和楼梯间,是同一防火分区吗?不是同一防火分区,能一个回路吗?
回复
万威
2014年06月23日 14:14:51
18楼
不错,还是很有用的
回复
wy410898
2015年03月14日 08:14:22
19楼
我也没怎么搞清楚,学习一下!!
回复
maomaohello
2015年03月16日 16:56:38
20楼
进来看看。。。。
回复
电气书生
2015年04月11日 17:47:20
21楼
xly25 发表于 2011-10-26 13:43 2.不用害怕:懒人可以继续把走道、楼梯间的疏散照明和走道照明都接一个回路(我习惯把走道做全应急,反正我懒 …顶,楼梯间和走道貌似不属于一个防火分区啊
回复

相关推荐

APP内打开