急!吊车梁强度不够怎么办?
白云边
白云边 Lv.4
2009年07月10日 19:45:31
只看楼主

我们在做厂房的吊车梁,但是在龄期28时强度没有达到C40的要求,只达到了32.7,请问如何计算这个梁能不能用?是T型梁,翼板宽0.6m,高0.3m,粱宽0.25m,高0.9m,高手请帮助!

我们在做厂房的吊车梁,但是在龄期28时强度没有达到C40的要求,只达到了32.7,请问如何计算这个梁能不能用?是T型梁,翼板宽0.6m,高0.3m,粱宽0.25m,高0.9m,高手请帮助!

未命名.jpg

免费打赏
cyc_lc
2009年07月10日 22:53:51
2楼
首先考虑中间加支柱条件,如不可行,仔细核算荷及不利工况,如确定需要上述强度,可采取拆除重做。
回复
bladefighter2008
2009年07月13日 09:02:57
3楼
如果是新做的最好是拆除重建啦,加固的话是不是可以考虑在下部锚固一层钢板,不记得在哪里看过这种加固方式,在中性层加锚筋后与新加钢板连接
回复
yrxv
2009年07月13日 12:01:39
4楼
加支柱的话,要注意小心地验算了。本身在跨中的下部弯矩最大,加支柱后,弯矩转移到梁的上部了。
回复
sn_5w1h
2009年07月16日 11:38:08
6楼
强度不满足要求是不应该让步接收的,只怕你千方百计算完也过不了质检关。为你后半生着想,建议核对配合比和试块试验,改进后拆除重做。
回复
zhouming415
2009年07月17日 19:51:42
7楼
最好拆除重做,如确实不能重做,先进行此梁的承载力计算和正常使用状态验算,如不能满足要求,可采用粘结钢板加固,加固要求可查阅相应规范。
回复
yan0676
2009年07月18日 08:11:54
8楼
与设计单位和业主专业技术主管衔接,一般设计单位对行车粱设计都有很大的富裕度,如果你粱的强度在实际允许的范围内就可以用,第二得与业主联系,行车的起吊吨位,如果起吊吨位小于设计吨位则有能满足你粱的强度也可以使用,否则就只好重新浇铸了
回复
白云边
2009年07月18日 13:03:56
9楼
谢谢各位的答疑,经过计算,虽然没有达到设计要求,但是在允许范围内,可以使用。再次谢谢各位!
回复
yrxv
2009年07月20日 10:52:31
10楼
若在技术中遇到问题,欢迎到论坛寻找帮助。
回复
hailong403
2009年07月27日 15:58:03
11楼
新手,学习了,:lol