啥时候用4P断路器
bsyn1
bsyn1 Lv.4
2009年07月09日 18:29:31
来自于断路器
只看楼主

双电源进线,两变压器并列运行,此时进线总开关和母联开关是否需要选择4P的

双电源进线,两变压器并列运行,此时进线总开关和母联开关是否需要选择4P的
免费打赏
bsyn1
2009年07月09日 18:32:14
2楼
补充下,苏州工业园区是选择4P断路器的,他们是小电阻接地系统
江苏是不直接接地系统,也要选择4P断路器吗
回复
carl0623
2009年07月09日 18:52:27
3楼
要的:victory:
回复
bsyn1
2009年07月09日 19:08:52
4楼



为什么??:( :( :Q
回复
carl0623
2009年07月09日 20:02:43
5楼
4P 就是A,B,C,N的意思,你说要不要?
回复
asmdl
2009年07月10日 21:34:31
6楼
楼主到论坛 http://bbs.co188.com/content/0_1346062_1.html上下一本王厚余老先生的《低压电气装置的设计安装和检验》第二版,在第十六章里有答案的。
回复
小虫米子
2010年04月26日 15:40:35
7楼
谢谢6楼的分享,学习一下
回复
红苹果
2010年04月26日 16:41:50
8楼
与你接地系统型式有关。TNS系统建议4P。
回复
qweknm
2010年04月26日 21:50:57
9楼
谢谢6楼啦
回复
一丝光芒
2010年04月27日 08:08:29
10楼
TNS系统建 4P
回复
supermanhe
2010年04月29日 17:55:30
11楼
回复

相关推荐