空调管路水泵启动时共振如何解决
xyw359476595
2009年07月09日 10:12:06
只看楼主

空调管路水泵启动时共振,水泵基础已加了弹簧减震器,水泵进出口也有柔性避震喉。但水泵运行时管路和水泵振动剧烈。如何解决共振?谢谢大家。

空调管路水泵启动时共振,水泵基础已加了弹簧减震器,水泵进出口也有柔性避震喉。但水泵运行时管路和水泵振动剧烈。如何解决共振?谢谢大家。
免费打赏
ahgzzt
2009年07月10日 13:24:52
2楼
同心度
轴承跳动
动平衡
回复
maoxinqing
2009年07月14日 00:02:35
3楼
水泵安装有没有调平?
还有柔性避震喉有没有被拉紧?
回复
蛋又不疼了
2010年09月25日 09:36:35
4楼
估计是安装问题。同轴度可能不高
回复
wdyxcx
2011年01月30日 16:33:59
5楼
核查弹簧的频率是否与水泵频率接近