一个困惑的问题,向大大们求解
william10301510
2009年07月09日 00:38:46
只看楼主

本人一直从事电气行业,最近就一个小问题一直困惑着,望得到热心人的帮助,在控制箱中,的选择开关有手动自动之分,手动有启动按钮和停止按钮,我想请教的是如果在手动运行状态下,直接切换到自动状态,这样是否会对接触器产生不良的影响,是否一定要在手动档按下停止按钮后才可以把选择开关调到自动档位,谢谢!

本人一直从事电气行业,最近就一个小问题一直困惑着,望得到热心人的帮助,在控制箱中,的选择开关有手动自动之分,手动有启动按钮和停止按钮,我想请教的是如果在手动运行状态下,直接切换到自动状态,这样是否会对接触器产生不良的影响,是否一定要在手动档按下停止按钮后才可以把选择开关调到自动档位,谢谢!
免费打赏
lingxuct
2009年07月09日 01:39:32
2楼
这是设计控制线路时需要考虑周到的事,切换开关在切换前的状态有运行中和停止中二种,从手动往自动切换时,多数线路在设计时没有考虑“中间”有“断开”的过程,但最终是在自动线路的状态下运行。因自动档的线路一般是继电器(接点),不会有问题,但在自动档切换到手动档时,因手动是按钮,如果不是再按一下启动按钮,线路肯定是在停止状态。
回复
william10301510
2009年07月09日 10:21:32
3楼
感谢版主的热心解答,但我的困惑还是没有得到排除,手动运行状态下直接切换到自动运行对线路真的没有影响吗,我个人感觉手动运行一定要按下停止按钮后再切换,作用会比较好的保护线路
回复
dingding7140
2009年07月09日 10:55:44
4楼
学习以下:lol :lol :lol :lol
回复
qbw4607
2009年07月09日 20:14:42
5楼
呵呵,能否进行切换,要看具体情况了,每个控制箱的控制目的不同,有些可以,有些则不行,不能一概而论。
你没有说明是什么类型的控制箱,也没有提供图纸,所以无法回答。
回复
lingxuct
2009年07月09日 21:25:49
6楼
“困惑还是没有得到排除”,在2楼已经说的很清楚了,不一定“手动运行一定要按下停止按钮后再切换”,分析一下:
手动运行,说明电机是在运行,切换过程会有停机过程,但到自动,不是运行就是停止,因是自动,也就是说,是在工艺需要的状态,那么,如果工艺需要运行,电机则在运行状态(中间停止过程将不起作用),如果工艺要求停机,就更不用入了,因切换中已经停机了。
进一步分析,切换过程会有停机过程,更不需要在切换前停机了。

我的结论是没有问题。
回复
william10301510
2009年07月09日 21:56:07
7楼
谢谢楼上朋友的分析,如果是三档位的选择开关,手动到自动是必须要经过一个中间位置也就是停止位置,这时按不按停止按钮都没什么关系,但是如果是二档位的选择开关,手动直接切换到自动没有中间环节,这时电机必须经过运行-快速停止-快速再次运行,我就担心如果这样操作会不会对电机的寿命会有影响
回复
鸭江绿水
2009年07月10日 22:21:12
8楼
短暂的停止相当于一次降压启动,你说影响有多大?
回复
lingyan16
2009年07月10日 22:55:52
9楼
不管几档,不管运不运行,你搬转换开关的时候,控制线路都有断电的过程,已经吸合的接触器也会释放的,没事的,放心大胆的搬吧!