30层的主楼,裙房3层,请问裙房必须作防雷吗?有根据吗?
30层的主楼,裙房3层,请问裙房必须作防雷吗?有根据吗?
2楼
请高手解答。在下急等!.............
回复
3楼
高层建筑的裙房属于高层建筑的一部分,理解了这个你的问题也就解决了,请看:
高层民用建筑设计防火规范 GB 50045-95 (2005年版)
1.0.3 本规范适用于下列新建、扩建和改建的高层建筑及其裙房:
回复
4楼
可用滚球法计算高层屋面所设防雷装置是否可保护裙楼,可则不需作防雷。个人建议。
回复
5楼
有道理!
回复
6楼
有道理送点积分啊,我分少。
回复
7楼
可以看看GB50057-94 2000版 是防雷规范 虽然是群楼 但是是一个整体建筑物 你可以查一下 我觉得应该做等电位连接
回复
8楼
不管保护不保护的到··最好都做上。防雷的启动资金很少,做了也不花几个钱。最主要的是雷电这东西没人能搞清楚。
不是说计算不要做就不会被雷击!!
回复
9楼
我以前也是不做的,不过在施工说明里应写清楚是因为什么原因不做防雷。
另外,接地要做
回复
10楼
建筑物防雷设计规范里有的,要做
回复