请教高手关于钢结构焊缝探伤比例的问题,急急!!
faith612
faith612 Lv.2
2009年07月08日 08:28:17
来自于建筑施工
只看楼主

最近遇到一个钢结构工程,想请教各位老师,关于钢结构质量验收规范50205-2001中5.2.4条之规定,对于二级焊缝的探伤比例,在该条注释里说对工厂制作的焊缝,应按每条焊缝计算百分比,对现场制作的焊缝,应按同一类型,同一施焊条件的焊缝条数计算百分比,我想问的是对于工厂制作的二级焊缝是按每条焊缝长度的20%进行探伤,还是按二级焊缝总条数的20%进行探伤

最近遇到一个钢结构工程,想请教各位老师,关于钢结构质量验收规范50205-2001中5.2.4条之规定,对于二级焊缝的探伤比例,在该条注释里说对工厂制作的焊缝,应按每条焊缝计算百分比,对现场制作的焊缝,应按同一类型,同一施焊条件的焊缝条数计算百分比,我想问的是对于工厂制作的二级焊缝是按每条焊缝长度的20%进行探伤,还是按二级焊缝总条数的20%进行探伤
免费打赏
jianyingc30
2009年07月08日 10:23:12
2楼
总条数的20%。
注解说的很明确了“(1)对工厂制作焊缝,应按每条焊缝计算百分比,且探伤长度应不小于200mm,当焊缝长度不足200mm时,应对整条焊缝进行探伤。。。。。”
回复
abcd_1210
2009年07月08日 10:44:11
3楼
同意2楼的意见!在现场的是按照焊缝长度的20%进行探伤的,不合格的,按照一倍的要求去做。
回复
faith612
2009年07月08日 10:56:14
4楼
那焊缝长度的20%的话 比如说 一条焊缝只有超过1000mm,这个20%的条件才有作用?
回复
xuruiqingaicc
2009年07月08日 13:42:37
5楼
其实超过过1000mm的焊缝,也可以按照总条数的20%去做。
回复
gtolove008
2009年07月16日 11:48:52
6楼
总条数啊,是总条数的20%啊,
回复
gaozai2006
2009年07月19日 10:51:46
7楼
总条数的20%。
规范解释:对工厂制作焊缝,应按每条焊缝计算百分比,且探伤长度应不小于200mm,当焊缝长度不足200mm时,应对整条焊缝进行探伤。钢结构制作一般较长,对每一条焊缝按规定的百分比进行探伤,且没处不小于200mm的规定,对保证每条焊缝质量有利。安装时采用焊缝条数计数抽样检测也是可行的。
回复
faith612
2009年09月15日 10:43:42
8楼
请问楼上的,你觉的可行的依据是什么?在实体的质量监督中不能执行两种标准吧
回复

相关推荐

APP内打开