一个楼的总开关(300mA漏电电流),其后有插座(30mA漏电电流),这种情况下,总开关的漏电动作要延时吗?若是,要延时多长时间?
一个楼的总开关(300mA漏电电流),其后有插座(30mA漏电电流),这种情况下,总开关的漏电动作要延时吗?若是,要延时多长时间?
2楼
要,如果末端漏电超过300mA而没有总开关没有延时,两个漏电都要跳了。可作0.3S延时。
回复
3楼
手册上说“要有足够的延时或者动作于信号”。但是我不知道说的“足够”的延时是多少时间,不知道是不是楼上说的0.3S.
回复
4楼
有人知道这个问题吗?我也比较困惑
回复
5楼
没有看到规范具体的延时要求是多少秒?有知道的吗?
回复
6楼
300MA的漏电一般延时0.8S以上,一般作为线路的防火保护.延时一定要有!