请教一下 小容量如何选择变压器?
zhangchen870828
2009年07月07日 16:26:50
来自于变压器
只看楼主

根据有关设计规范的要求,本工程用电负荷为三级;海兽救助中心面积为220平米,按每平方米80W考虑,用电负荷约17.6kW,根据水专业提供的用电设备负荷约50kW,海兽救助中心总用电负荷约为67.6kW,计算负荷约33.75Kw(需要系数参照医院电力为0.5), 计算容量约56.24KVA(功率因数为0.6)。科研监测楼一幢面积为1000平米,按每平方70W考虑,用电负荷约为70kW,计算负荷约59.5Kw(需要系数为0.85), 计算容量约66.10KVA(功率因数为0.9)。1) 电力变压器 ?

根据有关设计规范的要求,本工程用电负荷为三级;海兽救助中心面积为220平米,按每平方米80W考虑,用电负荷约17.6kW,根据水专业提供的用电设备负荷约50kW,海兽救助中心总用电负荷约为67.6kW,计算负荷约33.75Kw(需要系数参照医院电力为0.5), 计算容量约56.24KVA(功率因数为0.6)。科研监测楼一幢面积为1000平米,按每平方70W考虑,用电负荷约为70kW,计算负荷约59.5Kw(需要系数为0.85), 计算容量约66.10KVA(功率因数为0.9)。1) 电力变压器 ?
高压开关柜 ?
低压开关柜 ? 动力配电箱 ? 电力电缆 ?
不知道上面那样计算是否正确 着急啊 一点也不会
免费打赏
tn-s
2009年07月07日 16:39:28
2楼
干嘛非得高供呢????
回复
zhangchen870828
2009年07月07日 16:48:11
3楼
我不知道怎么弄了 要弄个说明出来 得说明主要电气设备选择 配电的我不懂╮(╯▽╰)╭ 看书也不知道翻哪 只好来搬救兵了
回复
lingxuct
2009年07月07日 17:19:36
4楼
“海兽救助中心”和“科研监测楼”是一起的?
想配供电容量是56.24KVA+66.10KVA,二块合用一个低压配电室,把所带负载在建筑结构内合理安排好,各楼层设照明开关箱一只,包括日常生活用的插座,再配空调插座;各用电设备另按秘需要的动力箱,照明也从各动力箱配出,每一动力箱从配电室接一个回路(断路器);配电室内可看出需要多少个断路器及断路器的规格,根据断路器的情况,决定装多少台低压开关柜,再加一个进线断路器(柜)。
最后考虑供电部门能否提供122.34KVA(180A左右)低压电源,如有,就选YJV22—0.6/1 3X95+2X50的电缆到总进线(开关可选250A的,给以后扩容留后路);如果电力部门要求加无功补偿,还需要加一台补偿柜,补偿容量(按1楼计算):
Q1=33.75(tgφ1-tgφ2)=33.75(1.33-0.33)=33.75
Q2=59.5(tgφ1-tgφ2)=59.5(0.4843-0.33)=9.18
Q=Q1+Q2=33.75+9.18=42.93kvar(可先40~50kvar)
回复
zhangchen870828
2009年07月07日 17:34:41
5楼

:handshake 非常感谢 学到了很多 我觉得为难的是 那两个是分开的 那个应该怎么弄呢?因为一个是在海边 一个在市中心
辛苦你再教教我吧
回复
cq0871
2009年07月07日 18:39:11
6楼
电源点要尽量靠近负荷点

这是基本原则

因为我们都不知道距离有多远
所以不好说

如果负荷不太大,可以和当地的供电部门进行协商,上公用变压器,虽然可能初期的投资费用会高一点,但今后的使用费用会降低很多,也少很多麻烦
回复
zhangchen870828
2009年07月07日 19:04:00
7楼
:D 谢谢 呵呵 期待有更多不同的答案
回复
lingxuct
2009年07月07日 19:17:11
8楼
如果是分开的,更需要电力部门低压供电,其他都一样,只是无功补偿原有 0.9的就不需要了,0.6的就补偿33.75kvar(选36kvar)
二个低配进线和开关:
56.24KVA容量的电流有81A,进线开关用150A的,电缆用50平方的,同样有以后增加的被裕量。
66.10KVA容量的电流有95.4A,一样,进线开关用150A的,电缆用50平方的,同样有以后增加的被裕量。
回复
cq0871
2009年07月07日 19:19:31
9楼
确实根据你提供的用电需求一个约为57KVA,另一个为66KVA,而且这2个用电点又不在一起,可以视为不同的受电点,而且容量又都在可上专变可不上专变的坎上(一般供电部门要求50KW以上的用电负荷上专用变压器),这就看你们和当地的供电部门如何沟通了。
回复

相关推荐