变频供水7台22KW主泵配一台7.5辅泵是否合理?
lxq_765
lxq_765 Lv.2
2009年07月06日 17:42:55
只看楼主

我施工的一个项目设计的低区生活变频供水为7台22KW主泵配一台7.5辅泵,我觉得主泵数量太多,看能不能优化成三台主泵?

我施工的一个项目设计的低区生活变频供水为7台22KW主泵配一台7.5辅泵,我觉得主泵数量太多,看能不能优化成三台主泵?
免费打赏
lr5222629
2009年07月07日 10:56:02
2楼
我也纳闷呢!怎么这么多呢
一般顶多2用一备
回复
lytliangyantao
2009年07月07日 15:24:44
3楼

能将项目介绍一下吗?好帮你算算。
回复
lxq_765
2009年07月11日 17:04:12
4楼
你好,该项目是一个工业区,总设计用水量为5347.5m3/d,分高低区两个区,每个区都是7主1辅,先谢了!
回复
水先生
2009年07月11日 23:55:57
5楼
太多,不便于管理,且太多的水泵并联供水不好,建议最多三台大泵,二用一备,二台辅泵,一用一备。辅泵流量为主泵的一半左右,这是偏于安全的做法,也可三台大泵,三用不备,二台小泵,一用一备。因为终究最大流量(三台大泵都启动)时间不长,即使坏了一台,也可保证高峰时段70%以上的供水。一般水泵可以24小时内修复的。
回复
ftxiaoke
2009年07月12日 11:33:41
6楼
太多水泵并联,同等压力下流量并没有增加多少,三台好像是能达到单台供水的60%,并联越多,越没用!
回复
maoxinqing
2009年07月13日 23:39:14
7楼
一般用三台就够了
不过需要考虑选择三台水泵对安装空间\噪音的影响.