某20层高层住宅楼的弱电(包括消防)设计,分A、B两栋楼,A栋20层,B栋17层,主要有火灾自动报警及消防联动系统、楼宇可视对讲防盗门系统、有线电视系统及电话系统和相应的平面图。
某20层高层住宅楼的弱电(包括消防)设计,分A、B两栋楼,A栋20层,B栋17层,主要有火灾自动报警及消防联动系统、楼宇可视对讲防盗门系统、有线电视系统及电话系统和相应的平面图。
12楼
多谢了,下载要回复一下的
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
回复
13楼
谢谢楼主分享,下了看看。
回复
14楼
学习一下。学习一下。
回复
15楼
正是我所需要的部分,谢谢楼主分享!
回复
16楼
这样的图纸不多见啊,以前只见过工厂的火灾报警,楼宇对讲第一次接触。
回复
17楼
下载学习
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
谢谢
回复
18楼
回复
19楼
谢谢楼主分享哈
回复
20楼
多谢楼主
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/blei.gif)
回复
21楼
新手学习下 看了下楼主的图纸提出一些问题 如果说的不对还请给予纠正 谢谢
1.既然根据图纸的说明要实现消防按钮直接启动,那么在系统图上没有控制线体现出来;
2.根据消防自动报警系统设计规范5.2.3要求,每一个回路地址码总数不应该超过200,楼主图纸上设计的点数明显多了;
3.消防自喷系统管道上一般还要设置信号阀,一方面保证检修时关闭阀门,放空管道中的水进行检修,另外一方面能够反馈监视信号;
4.图纸每一层设置一个电话编码模块,数量太多;
5.排烟防火阀一般选用的都是280℃易融片,70℃基本起不到排烟作用;
6.带插孔的消防电话和电话分机是不一样的,有多少个电话分机你就应该从消防电话主机对应放几根线,不能将电话分机并在带插孔的电话上;
回复