某20层住宅弱电消防设计图
crystal_0316
2009年07月06日 11:35:42
只看楼主

某20层高层住宅楼的弱电(包括消防)设计,分A、B两栋楼,A栋20层,B栋17层,主要有火灾自动报警及消防联动系统、楼宇可视对讲防盗门系统、有线电视系统及电话系统和相应的平面图。

某20层高层住宅楼的弱电(包括消防)设计,分A、B两栋楼,A栋20层,B栋17层,主要有火灾自动报警及消防联动系统、楼宇可视对讲防盗门系统、有线电视系统及电话系统和相应的平面图。
d429e9a60f79501bb72b.rar
1.1 MB
立即下载
免费打赏
rabbitpengpeng
2011年12月29日 14:19:25
12楼
多谢了,下载要回复一下的
回复
shsxh666
2012年10月29日 14:24:34
13楼
谢谢楼主分享,下了看看。
回复
wofule2008
2012年11月07日 09:27:32
14楼
学习一下。学习一下。
回复
yugongsx2008
2012年11月09日 10:30:14
15楼
正是我所需要的部分,谢谢楼主分享!
回复
lengrushuang
2012年11月14日 09:06:43
16楼
这样的图纸不多见啊,以前只见过工厂的火灾报警,楼宇对讲第一次接触。
回复
ai拼才会赢
2012年11月15日 16:16:12
17楼
下载学习 谢谢
回复
jingqianyi
2012年11月18日 14:12:39
18楼
回复
chengwen813
2012年11月21日 13:22:53
19楼
谢谢楼主分享哈
回复
xhz8816622
2012年11月23日 13:04:17
20楼
多谢楼主
回复
jk14
2012年11月27日 17:18:43
21楼
新手学习下 看了下楼主的图纸提出一些问题 如果说的不对还请给予纠正 谢谢
1.既然根据图纸的说明要实现消防按钮直接启动,那么在系统图上没有控制线体现出来;
2.根据消防自动报警系统设计规范5.2.3要求,每一个回路地址码总数不应该超过200,楼主图纸上设计的点数明显多了;
3.消防自喷系统管道上一般还要设置信号阀,一方面保证检修时关闭阀门,放空管道中的水进行检修,另外一方面能够反馈监视信号;
4.图纸每一层设置一个电话编码模块,数量太多;
5.排烟防火阀一般选用的都是280℃易融片,70℃基本起不到排烟作用;
6.带插孔的消防电话和电话分机是不一样的,有多少个电话分机你就应该从消防电话主机对应放几根线,不能将电话分机并在带插孔的电话上;