2楼
S1为额定电流,S2为S1除以根号3,S3大致可取S1的一半稍少。
回复
3楼
这是个比较复杂的问题
1.北京市建筑设计院的洪元熙和李宏毅编写《建筑工程电气设计》,有比较详细的讨论;
2.我又翻了国家标准图籍,哈,根本不管,一样考虑,倒也省事!
回复
4楼
谢谢!若以55kw为例,电动机的额定电流:约110A,星型起动电流=额定电流的1.8~2.6)倍,约为198~286A,S1应选95/70平方,S2应为70/50平方,S3为50/35平方。
若按额定电流:S1=50平方,S2=35平方,S3=16平方,请问哪种正确?
回复
5楼
再好听的话,最好也不用说两遍吧
回复