急:柴油发电机组的接地问题。
巴中土哥
2005年05月24日 18:12:06
只看楼主

备用柴油发电机组的接地系统和主低压电源的接地系统可以共用吗?

备用柴油发电机组的接地系统和主低压电源的接地系统可以共用吗?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年05月24日 18:44:53
2楼
好像可以。
回复
flywind
2006年03月28日 13:43:39
3楼
顶一个,偶也想知道。
回复
hz2215-ml
2006年03月28日 14:00:24
4楼
一般是可以共用的,我想不来有什么理由不能共用。
期望高手解答
回复
zyz8438
2006年03月28日 18:16:07
5楼
为什么不可以?
回复
netling
2006年03月28日 19:34:24
6楼
规范中没有说不可以共用,并且为了防止不同接地系统之间产生电压差,规范建议不同接地系统共用
回复
wxry
2006年04月03日 13:15:15
7楼
民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92
6.1.6 发电机组的中性点工作制
6.1.6.1 发电机中性点接地应符合下列规定:
(1)只有单台机组时,发电机中性点应直接接地。
(2)当两台机组并列运行时,在任何情况下至少应保持一台发电机中性点接地。发电机中性点经电抗器与中性线连接,也可采用中性线经刀开关与接地线连接。
6.1.6.2 发电机中性线上的刀开关可根据发电机允许的不对称负荷电流及中性线上可能出现的负荷电流选择。
在各相电流均不超过额定值的情况下,发电机允许各相电流之差不超过额定值的20%。
6.1.6.3 采用装设中性线电抗器方法时,应考虑既能使中性线谐波电流限制在允许范围内,又能保证中性点电压偏称不太大。电抗器的额定电流可按发电机额定电流的25%选择,其阻抗值可按当通过额定电流时其端电压小10V选择。
回复
benova@co163
2006年04月03日 15:52:12
8楼
我们的油机接地都是和低压电源的接地接在一起的。
同时,保护地、工作地、防雷地三地合一。
回复
falconsmu
2006年04月24日 12:12:54
9楼
实际中中性点一般不接地。否则很容易出问题!业主可不愿意冒这个险!
回复
wj3471
2006年04月25日 11:22:45
10楼
做为固定式的备用柴油发电机组的接地要接的,移动式发电机(三相机)在工作时必须做一个地线,本人初次用时因没打地线,造成烧坏一个电机,二台柜式空调的事.
回复
huanghesheng
2006年04月25日 22:10:25
11楼
中性线是否接地需视配电系统的形式而定,TT、TN系统需接地,IT系统不接地。
回复

相关推荐

APP内打开