消火栓泵的控制电路问题
tryq_zxf_zl
2009年07月04日 16:29:51
只看楼主

看了图集《常用水泵控制电路01D303-3》第10页中防泵的控制电路,有一个地方不明白,第12、13列中,KA4-1,KA4-2两个触点与KT3时间继电器触点串联,这里的KA4-1、KA4-2两个触点具体功能是什么?这两个触点直接用导线连通好像也不影响电路,请高手指点一下,附图看不清就看看图集吧,谢谢!

看了图集《常用水泵控制电路01D303-3》第10页中防泵的控制电路,有一个地方不明白,第12、13列中,KA4-1,KA4-2两个触点与KT3时间继电器触点串联,这里的KA4-1、KA4-2两个触点具体功能是什么?这两个触点直接用导线连通好像也不影响电路,请高手指点一下,附图看不清就看看图集吧,谢谢!

ltu.JPG

免费打赏
wlsone
2009年07月04日 20:58:14
2楼
111111111111111111111111111
回复
cxr1999
2009年07月06日 17:44:46
3楼
好像应该用常开点,用闭点不能理解:handshake