------------用断路器好,还是用空气开关好?
sxm600048
sxm600048 Lv.4
2009年07月04日 14:08:27
来自于断路器
只看楼主

------------用断路器好,还是用空气开关好?我们水厂技术改造刚到的动力柜,220KW4极水泵电机,软启动,工频运行部分为600A隔离开关(闸刀),630A空气开关,600A接触器。特别是空气开关上庄头的铜排间隙只有5-7mm,真有点担心。(水泵扬程55米)----- 总断路器是1600A,分4路控制4台水泵,(2台160KW,2台220KW)两备两用,一大一小同时运行,请同行帮助分析630A空气开关合适吗?(160KW是400A断路器

------------用断路器好,还是用空气开关好?
我们水厂技术改造刚到的动力柜,220KW4极水泵电机,软启动,工频运行部分为600A隔离开关(闸刀),630A空气开关,600A接触器。特别是空气开关上庄头的铜排间隙只有5-7mm,真有点担心。(水泵扬程55米)-----
总断路器是1600A,分4路控制4台水泵,(2台160KW,2台220KW)两备两用,一大一小同时运行,请同行帮助分析630A空气开关合适吗?(160KW是400A断路器
xfq2468
2009年07月04日 15:27:25
2楼
用断路器啊,空气开关只有短路时才会跳,
回复
ljs1399
2009年07月04日 15:34:49
3楼
用万能断路器.比较好断路器.都漏电.长延时.短延时.瞬时.远程控制及检测.
回复
lingxuct
2009年07月05日 06:54:45
4楼
支持楼上观点,用框架式断路器,可省掉“600A隔离开关(闸刀),630A空气开关”和“接触器”,保护都可在断路器上设置。装上相应的模块,可做到遥控遥信。
母排间距离应大于20mm以上!
回复
gxbhlj2000
2009年07月05日 09:53:32
5楼

这样设计中规中矩,没觉得有什么问题
回复
sxm600048
2009年07月05日 12:47:51
6楼
我应该听谁的。我们原来的总断路器是1000A,控制160KW与135KW两台电机,冬天随便先启动那台都行,夏天却只能先启动160KW电机,再启动135KW,否则1000A总断路器必然跳闸。现在拆除135电机,改成220KW,却将总断路器更换成1600A,且电机保护用400A断路器改成630A空气开关,心理总感觉那里别扭,请高手赐教!谢谢。
回复
金霸王
2009年07月05日 13:42:59
7楼
断路器不一定是空气开关;但空气开关就是断路器.
回复
hardon_wong
2009年07月06日 13:56:01
8楼
1、如果投资小且上级电源容量够的话,你这一级不要进线开关也可以;
2、若不在乎投资,可设1个抽屉式框架断路器作为进线开关,水泵回路均按照隔离-断路器-接触器(软启动)配置,你选择的容量应该没问题。
3、你所谓的选择空开还是断路器的问题,暂时不知道目前你对这两个概念的理解是什么。。。。。。:kiss:
回复
shijian1981
2009年07月06日 14:29:58
9楼
还是框架吧。
回复
sydyzjl
2009年07月06日 17:02:18
10楼
1、220KW4极水泵电机用630A断路器没问题(ABB起动器中200KW电机用630断路器,而施耐德用的是500A断路器)
2、“我们原来的总断路器是1000A,控制160KW与135KW两台电机,冬天随便先启动那台都行,夏天却只能先启动160KW电机,再启动135KW,否则1000A总断路器必然跳闸。”
你用的框架断路器若为DW15-1000或DW16-1000,若是电磁式,那么瞬动电流只有(1~3)In,应注意调节。
另,断路器分为万能断路器(也叫框架断路器)、塑壳断路器(也叫空气开关,简称空开)和微型断路器(或称小型断路器,如DZ47等)。
回复
caonim
2009年07月06日 19:47:35
11楼


都是有钱的人啊。不是ABB就是施耐德
回复

相关推荐