森威尔自控 壁挂炉温控器使用说明书·····
wangbo564335
2009年07月04日 09:30:59
来自于采暖供热
只看楼主

森威尔SAS908WHB-3壁挂炉专用型房间温度控制器 使用说明书 森威尔集团香港有限公司 森威尔SAS908WHB-3壁挂炉温度控制器SAS908WHB-3 温度控制器适用于控制壁挂炉制热系统。其工作原理是通过检测房间温度和设定温度的比较,输出控制壁挂炉的启停。主要技术指标 电源:2节5号电池供电 温度控制精度1℃,测量精度0.5℃ 温度显示范围:5℃-35℃

森威尔SAS908WHB-3壁挂炉专用型
房间温度控制器




使用说明书





森威尔集团香港有限公司

森威尔SAS908WHB-3壁挂炉温度控制器
SAS908WHB-3 温度控制器适用于控制壁挂炉制热系统。其工作原理是通过检测房间温度和设定温度的比较,输出控制壁挂炉的启停。

主要技术指标
 电源:2节5号电池供电
 温度控制精度1℃,测量精度0.5℃
 温度显示范围:5℃-35℃
 房间温度控制范围:5℃-35℃
 继电器输出端子电流:8A/250V
特征
 大屏幕显示
 房间温度、设定温度、当前时钟同时显示
 掉电永久记忆功能
 可选华氏温度和摄氏温度单位
 为了舒适和节能,可选休假和温度保持模式
 一周分5天/1天/1天程序设定,每天可设定4个时间段的不同的4个温度
 温度矫正功能
 水泵防抱死保护功能

安全须知
 在安装温控器前须详细阅读说明书,并严格按照说明书操作温控器
 在安装、移动、清洁或检修温控器前注意切断电源
 具有相应安全知识的工程公司才能安装温控器
 所有的接线必须符合国家标准

显示和开关说明


图1









显示

图2




















安装温控器



1. 切断供电电源
2. 打开上盖
3. 将温控器摆放在预安装的位置
4. 标记安装孔位置
5. 移开温控器,在标记位钻孔
6. 安装膨胀圈
7. 用产品所配的螺丝将底座安装上墙. (注意将电线穿过底座的线孔.)
8. 按照端子排接线图接线.
注意暴露的电线不要接触到其他电线
9. 安装2节5号电池
10. 合上上盖
11. 合上电源
12. 根据操作指引检测温控器

接线图



更换电池
如果显示屏中的○13位Low battery 闪烁,表示电池电量不足,需要更换电池.更换电池时注意将电池的正极和电池槽的正极相联.


检查温控器的操作
温控器是把检测到的环境温度值和设定温度值比较,根据结果决定是否启动制热系统.在快速制热模式下,如果设定温度值大于环境温度值1℃,或在慢速制热模式下,设定温度值高于环境温度3℃时,温控器就会有制热输出。


操作说明
1. 使用前初试化设置菜单
在开机状态下首先快速按①键进入防冻模式,再长按③键超过3秒进入菜单设置,Cofg 显示,本设置菜单允许您在使用温控器前按照个人喜好设置温控器的运行特征,每按1次③键切换到下一个菜单,如果需要恢复出厂设置,同时按▲、▼超过3秒,DEF将显示并闪烁3次后,回到菜单第1项。按①键将退回到防冻模式,按④键可退回运行状态。如果20秒内没有任何按键被按动,温控器将自动退回到防冻状态。
此表将逐一解释设置菜单中每步的含义
步骤 操作按键 显示(工厂设置) 使用▲、▼选择 备注
1 ③ 01 ( 0 ) -3 --- +3 选择温度矫正值
2 ③ 02 (35℃) 18℃(64℉)—35℃(95℉) 选择温度设定上限
3 ③ 03 (5℃) 5℃(41℉)—20℃(68℉) 选择温度设定下限
4 ③ 04 (℃) ℃/℉ 选择温度显示单位
5 ③ 05 (FA) FA/SL 选择加热速度FA表示快加热,SL表示慢加热模式
6 ③ 06 (PP) PP/OO 选择水泵保护PP
取消水泵保护OO
7 按④ 键回到程序运行
1) 选择温度显示矫正
温控器允许将房间温度显示调高或调低3度显示。温控器在出厂前已经精确校对,但您仍然可以根据您以前的产品来调整温度显示。

2) 选择最高温度设定值
本特性提供最高温度设定值。出厂设定是35℃ (95℉),调整范围是18℃ (64℉) to 35℃ (95℉)

3) 选择最低温度设定值
本特性允许您设定温度的最低设定值,出厂设定为5℃ (41℉),设定范围为5℃ (41℉) to20℃(68℉)

4) 选择温度显示单位
根据需要选择采用华氏温度或摄氏温度显示

5) 选择加热速度
FA表示快加热模式,重新启动条件是当设定温度-房间温度≥1度
SL表示慢加热模式,重新启动条件是当设定温度-房间温度≥3度

6)选择水泵保护功能
为了防止水泵抱死,要求水泵每24小时至少启动15秒,如果24小时水泵没有启动必须强制启动15秒。PP表示选择了水泵保护功能,00表示取消水泵保护功能。

*水泵保护功能
在选择了水泵保护功能的前提下,参见初始设置第6项,无论是在运行状态还是在防冻状态,如水泵停止时间超过24小时,程序将强制启动15秒,时钟位显示PP,显示屏显示位○15显示并闪烁。

2. 手动操作
1) 防冻运行
当夏天到来时不需要使用制热, 可以使用电源键①选择关机或进入防冻模式 快速按电源键温控器进入防冻模式,防冻模式下将显示时钟和房间温度。持续按电源键①超过3秒可选择关机。.
2) 程序运行
快速按④键切换选择程序运行模式和温度保持模式。
 程序运行模式:显示Prog running, 本机可以对每周工作日(星期1-5),星期六,星期日,每天4个时间段设定温度控制值。(详见程序设定章节)在程序运行的模式下,温控器按照预先设定的每天4个时间段,每段不同设定温度控制房间温度。程序运行过程中按▲、▼键也可以修改温度设定值,修改的温度值将保留到程序的下一个时间段开始。从下一个时间段开始又完全恢复到按预先程序设定的温度值运行。
 温度保持运行模式:显示屏将显示Hold。用▲、▼键修改温度设定值。在温度保持模式下,温控器将一直按当前设定温度值运行,直到按④键恢复到程序运行模式。
3) 休假模式(Vacation)
持续按③键超过3秒进入休假模式,显示屏将显示Vacation, 显示屏⑧显示休假到计天数(从01-99),显示屏⑨显示Days,,用②键设定休假到计天数,用▲、▼键设定休假温度设定值。休假到计时结束,将自动返回到程序运行。休假模式中任何时候按④键将自动恢复到程序运行。
4) 复位操作
如果受到干扰,显示或工作不正常时,可用尖硬物扎一下○5号复位键,直到听到按键按下的声音后再松开按键,系统将恢复到最近一次正常工作的状态。
3. 设定当前时间和日期
在程序运行模式或温度保持运行模式下,
1) 按②按键,显示屏将小时位显示闪烁。
2) 按▲、▼校对正确的小时和AM/PM
3) 再按②键一次,显示屏将分钟位显示闪烁
4) 按▲、▼校对正确的分钟
5) 再按②键一次,显示屏星期位显示闪烁
6) 按▲、▼校对正确的星期
按④键,退回到程序运行状态,显示屏将显示正确的时间和星期。20秒没有按任何按键将自动退回到程序运行状态

4. 程序设定
参见下表是已经在出厂前就已经设定好的时间和温度程序,如果本程序适合您的使用,简单按④键选择Prog running就可以按出厂设定程序运行. 程序运行过程中显示屏显示位○16表示目前处于的程序时间段。
按以下步骤更改出厂设定程序的时间和温度
为您的程序设计时间区间和温度值,每天您必须设定4个时间段的程序, 分别代表起床,外出,回家,睡觉。
使用下表设计您的程序时间段和每一时间段的温度值。完成下表并保存您的程序记录

制热程序计划表(出厂设定)
时间段 工作日 (5 天) 星期六 星期日
开始时间 温度 开始时间 温度 开始时间 温度
制热
6:00 AM 21℃ 6:00 AM 21℃ 6:00 AM 21℃

8:00 AM 16.5℃ 8:00 AM 16.5℃ 8:00 AM 16.5℃

5:00 PM 21℃ 5:00 PM 21℃ 5:00 PM 21℃

10:00 PM 16.5℃ 10:00 PM 16.5℃ 10:00 PM 16.5℃


进入程序设定
1). 按③进入程序设定状态,Prog setting 显示表示进入程序设定。一次“MO TU WE TH FR”(表示工作日程序)将显示。同时显示第一时间段的起始时间和当前程序设定的制热温度,图形 显示表示目前处在第1时间段(起床)的设定中。
2). ②键用来选择修改时间或设定温度,选择修改温度设定值,温度设定值将闪烁,用▲、▼改变您的第一时间段的制热温度设定
3). 按②选择修改时间, 时钟位将闪烁,按▲、▼选择您需要的第一时间段起始时间。
4). 再按③一次,第二时间段的标志 (外出)显示,同时第二时间段的当前程序设定的起始时间和温度将会显示
5). 重复3和4选择第二程序时间段的起始 时间和制热温度
6). 重复3到5步设定第3和第4段程序
7). 再按③一次,“Sat”(表示星期六程序)将显示,同时显示第一时间段的起始时间和当前程序设定的制热温度
8). 重复3到7步完成星期六的制热程序设定

9). 再按③切换到Sun(星期日的制热程序设定)并且重复3到7步完成星期日的程序设定
10). 当您完成所有制热时间段的程序设定后按④键退回到运行模式。

如果需要恢复出厂值的设置,在程序设置状态下,同时按▲、▼超过3秒,DEF将显示并闪烁3次后,恢复出厂值并回到程序设置的第一项。如果20秒内没有任何按键被按动,温控器将自动切换到程序运行。

检查设置的程序
在使用程序运行前,建议用户最后检查一下设定的程序

按③观察工作日的第1个时间段的温度设定值和时间设定值。每次按③观察工作日下一个时间段的时间设定和温度设定。按照上述方式依次检查星期六和星期日的程序设定是否符合用户的要求。(在检查过程中可以更改温度设定值和起始时间设定值).
按④键进入程序运行.


客户服务
阅读完说明书后,用户如果仍然不能正常操作温控器,请和当地安装工程师联系或直接打电话到公司服务部门。
服务电话:15989463410
传真:0755 61218396
EMIAL: wangbo564335@163.com
SAS908WHB-3.jpg

[ 本帖最后由 wangbo564335 于 2009-7-4 09:33 编辑 ]