中新网上海7月3日电(记者李佳佳)6月27日5时30分左右,上海市莲花南路莲花河畔小区一幢在建的13层楼房倒塌。上海市政府今天上午召开新闻发布会,公布倒楼事件调查结果。
根据上海市政府公布的调查结果,房屋倾倒的主要原因是紧贴7号楼北侧在短期内堆土过高,最高处达10米左右。与此同时,紧临大楼南侧的地下车库基坑正在开挖,开挖深度达4.6米。大楼两侧的压力差使土体产生水平位移,过大的水平力超过了桩基的抗侧能力,导致房屋倾倒。
调查结果称,原勘测报告经现场补充勘测和复核,符合规范要求;原结构设计经复核符合规范要求。大楼所用PHC管柱经检测质量符合规范要求。
回复
3楼
本人根据报道分析:
大楼两侧的压力差使土体产生水平位移,过大的水平力超过了桩基的抗侧能力,导致房屋倾倒。
可是压力差哪侧力最大?有眼的人一看就可看出来,右侧堆土高,当然右侧压力最大,当然右侧桩基就应该先断了,当然大楼就应该向右侧倒塌了。可是,大楼却是向左侧倒塌的,这是为什么呢?
本人分析,大楼向左侧倒塌的真正原因是:
1、假设勘察、设计、监理、施工质量都没问题
2、原因:大楼左侧挖地下车库,造成大楼左侧桩基周围土层扰动,而本楼设计桩基为摩擦桩,土层扰动后,桩摩擦力下降,造成左侧桩基下沉,左侧桩基下沉后,造成大楼重心左移,更加重了大楼左侧桩基的荷载,当大楼左侧桩基超出它的承载能力后,此处桩基断裂,随后大楼,向左侧就倒下了。
回复
4楼
很有道理,左侧的桩沉降才是造成大楼倾覆的主要原因!:handshake
回复
5楼
那为什么专家不说你这种看法呢,往左倒也可以说地基受到向左的剪力,也就相当于向左推楼,把楼推倒了,一个七给抗震的使用五十年大楼这样倒了,里面的问题一定很复杂,不然也不能建国五十年头一回见了。
回复
6楼
几米高的土就能把13层的大楼推到,你不觉得太可笑了吗?
回复
7楼
建议采用科学方法建模并计算,不要都凭感觉。
回复
8楼
值得深思!!!!
回复
9楼
ok
回复
10楼
PHC的桩基本不能承受水平力,
否则一般抗水平力都是设计的灌注桩或人工扩孔桩
虽然做过一个PHC的水平承载力计算,但是到了后面有一步没有公式~~~~~