VS1断路器过流脱扣问题
blue1120
blue1120 Lv.2
2009年07月02日 20:39:04
来自于断路器
只看楼主

最近遇到个问题,断路器的二次保护是通过GL-25 10A的电流继电器+VS1的Y7,Y9断路器实现过流脱扣的,过流继电器的额定电流是5A。但是现场做二次回路试验时,在电流回路通5A的电流,发现电流继电器动作了,但是电流脱扣器没动作。请教高手,有谁知道问题在哪?有人说是试验的调压器容量不够,也有人说只要换个中间CT方案,+Y5就能脱扣了。请高手帮我指点下。

2009年07月03日 00:32:49
2楼
脱扣器阻抗太高,换3.5A的脱扣器
回复