经过我两天对倒坍房的PHC的现场检测、取样和试验。对PHC管桩的尺寸和配筋检查、混凝土抗压强度、钢棒的抗拉强度、填芯内的热扎钢筋的抗拉强度检测,均符合规范和相关图集的要求的。

经过我两天对倒坍房的PHC的现场检测、取样和试验。对PHC管桩的尺寸和配筋检查、混凝土抗压强度、钢棒的抗拉强度、填芯内的热扎钢筋的抗拉强度检测,均符合规范和相关图集的要求的。