如题,要是加了, 万一失压 计量就失去意义了 请高手指导
如题,要是加了, 万一失压 计量就失去意义了 请高手指导
2楼
应该加的,对整个系统来说是一种保护。安全比测量数值更重要。
回复
3楼
你说万一熔断器烧了,供电部门根本不知道 那不是损失很大??吗
回复
4楼
因该是要加的。
:)
回复
5楼
必须加的:lol :lol
安全第一啊
回复
6楼
要加啊,要加熔断器的
回复
7楼
必须要加的,不加熔断器不仅是可能烧毁PT,更有可能由于谐振引起整个电网的崩溃,那可就不是少收几块钱的事情了