自建房基础这们可以不?
dla19761129
2009年07月02日 15:52:24
来自于砖混结构
只看楼主

三层住宅8.7M*11M,基础是垫层(0.8M宽0.3M高)和基础圈粱(240*350)一起浇的,上砌180(3/4墙),未设构造柱,结果浇的时候没木工,圈粱上部好象没振实,自己没时间管理,交给自己老表做的,:( :( :( :( :( 过2天砌墙,:Q :Q :Q 怎么办呀?:( :(

三层住宅8.7M*11M,基础是垫层(0.8M宽0.3M高)和基础圈粱(240*350)一起浇的,上砌180(3/4墙),未设构造柱,结果浇的时候没木工,圈粱上部好象没振实,自己没时间管理,交给自己老表做的,:( :( :( :( :( 过2天砌墙,:Q :Q :Q 怎么办呀?:( :(
免费打赏
alsxp1314
2009年07月08日 23:24:46
2楼
这个好象有点问题哦,圈梁没搞好以后会不会被压碎啊!
那样的话墙会开裂哦!你再咨询下其他有经验的看看
回复
温员外
2009年07月09日 09:07:11
3楼
我以前做过的一个工程,那里挖下去2米就是中风化,就做刚性基础。但是圈梁我是做在+-0.000的。为什么不做240的墙?如果不是基岩的话,那你得注意了。
回复
hajianyu
2009年07月09日 09:53:45
4楼
把未振实部分剔除,用膨胀砼补好.
这个问题很正常的,处理好就是了.
还有?你是什么地方的,用180做承重墙?
地基怎么样?怎么就800宽基础么?
回复

相关推荐

APP内打开